Rem's Posté(e) le 22 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2016 Bonjour à tous, Petite question du jour : Peut-on mettre un bypass 002 (nouveau modèle), avec un FGD 211 Dimmer 1. Pensez-vous que cela puisse régler un problème de scintillement en variation de puissance (j'ai 4 GU10 led dimmable branché dessus). D'avance merci de vos réponses. Joyeux Noel et bonnes fêtes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 22 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2016 je n'ai pas de Dimmer, mais il me semble avoir lu que le bypass était spécifique. En tout cas, il a pour objectif, me semble-til, de régler ces problèmes de scintillement, mais pour ça il faut d'abord que tes LED soient dimables. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) le 22 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2016 salut le by-pass est fait pour cela,,le dimmer doit avoir une resistivite minimum. donc oui tu peux ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Damien Domotique-Store Posté(e) le 26 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2017 (modifié) Les bypass Fibaro sont spécifiques en effet, et Fibaro ne recommande pas d'utiliser un FGB-002 ("bypass 2") sur un FGD-211 et inversement. Toutefois, lors de la sortie du FGD-212, et alors que le bypass 2 n'était pas encore sorti, nous avions testé le module avec un bypass 1 (FGB-001) : cela fonctionnait et améliorait le fonctionnement (scintillement etc.). À l'inverse, si quelqu'un a validé le fonctionnement du FGB-002 avec le FGD-211, qu'il n'hésite pas à donner l'info ! Damien Domotique-Store.fr Modifié le 26 avril 2017 par Damien Domotique-Store 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés