Ryan Posté(e) le 6 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2016 Bonjour àtous, j'aimerais installer un micromodule fgs-222 sur ce vieille interrupteur poussoir qui ne me semble plus être aux normes, pouvez vous m'aider àidentifier les fils àbrancher sur le micromodule ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 11 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 novembre 2016 tu as besoin de 2 choses : un multimètre un cerveau Je n'ai pas de doute pour le 2., j'espère que ok pour le 1. Sur chacun des poussoirs je vois 3 fils, dont un bleu. Il y a 2 poussoirs pour commander deux objets/lampes différents ? Juste ? Je dirais que le bleu est le neutre. Je pense que un des deux autres câbles est la phase alimentée en continu (donc tu devrais avoir 220V entre le bleu et ce fil, quelle que soit la position du bouton). Et l'autre fil est celui qui est alimenté/coupé par le bouton, donc 220V entre lui et le bleu en fonction du bouton poussoir. C'est la première chose à repérer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryan Posté(e) le 13 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2016 Merci jojo pour ta réponse. Effectivement il y àdeux poussoirs qui commandent deux éclairages différents. Me voilàdonc armé de multimètre, de mon cerveau et d'une autre photo numérotée de mon BP pour que ce puisse être un peut plus compréhensible. Le fil bleu étant bien le neutre, quand je test l'interrupteur éteint j'obtiens 220v entre 2 et 3 alors qu'entre 2 et 1 j'ai 0v Mais une fois allumé j'obtiens 220v entre 2 et 3 ainsi qu'entre 2 et 1 tu avais effectivement raison sur les fils ! Comment puis-je les raccorder sur mon micromodule fgs-222 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 13 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2016 FACILE, avec ta numérotation et tes tests. sur le FGS, tu as L / N / In / S1 / O1 / S2 / O2 (tu retrouveras le bon ordre) le fil qui arrive dans le 3, tu le mets également dans le L du FGS le fil qui arrive dans le 2 (le bleu), tu le mets également dans le N du FGS le fil qui arrive dans le 3, tu le mets également dans le In du FGS le fil qui arrive dans le 1, tu le mets dans le O1 du FGS (et il n'est plus dans l'interrupteur !) tu mets un fil entre le 1 de l'interrupteur et le S1 du FGS Fait déjàça pour le premier interrupteur, on verra pour le second ensuite. P.S. : pompiers = 112 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2016 Bonsoir, Si tu as des poussoirs, c'est qu'il doit y avoir des télérupteurs dans le tableau électrique ou une boite de dérivation (quand tu appuies sur un bouton, tu dois entendre un clic, vu les boutons, je doute que tu aies des télérupteurs silencieux). Après, restera le problème du neutre relié aux poussoirs qui ne sera pas compatible avec le fonctionnement du FGS (poussoir entre phase et S1). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 14 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2016 @Did, le vrai expert, Si j'ai bien compris, ce que j'ai proposé comme raccordement n'est pas bon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryan Posté(e) le 14 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2016 Bonsoir jojo, bonsoir Did, Merci de prendre un moment pour me venir en aide c'est vraiment cool les gars ! Effectivement j'ai des télérupteur dans mon tableau électrique qui font un clic quand j'appuie sur mes boutons. Comment je peut faire du coup ? Le branchement d'un fgs-222 reste-t'elle possible dans ce type d'installation ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 14 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2016 je te laisse dans les mains de Did car : c'est un électricien c'est un TRES bon électricien je n'ai pas ce genre de matos chez moi, donc pas d'expérience Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 15 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2016 Bonsoir tout le monde,Merci @jojo, comme tu y vas.@Ryan,Il se trouve que le module Fibaro va faire le même travail (sans la partie domotique) que le télérupteur donc le plus simple serait de les remplacer dans le tableau.Voici le schéma de la manip (dernier schéma de la page):http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=6487Pour ton câblage perso où il y a beaucoup de fils noirs àmon goût, il va falloir des photos des télérupteurs (où l'on voit l'emplacement des fils) et faire un peu de repérage àl'aide de scotchs électriques de couleur avant de débrancher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryan Posté(e) le 15 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2016 @jojo Merci encore pour ton aide, bonne continuation ! @Did, sympa de prendre le relais merci àtoi aussi ! Après avoir examiné les tutos, il me semble, àmoins que je me trompe que ce soit l'avant dernier schéma ( le 2b ) qu'il faut que je suive peut tu me confirmer ? Voici aussi la photo du télérupteur, de ce que je peut comprendre je vais alimenter le micromodule avec le L et le N du disjoncteur mais pour le reste ton avis de pro me serait d'une grande aide! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2016 normal qu'un électricien prenne le relais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 15 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2016 C'est malin, J'ai changé le lien en début d'après midi, mais oui l'avant dernier correspond mieux car le FGS sera au tableau. Sur ta photo, le violet et le orange sous le télérupteur ont changé de couleur côté boutons, il y a un deuxième télérupteur (ou plus)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryan Posté(e) le 22 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2016 Bonjour Did, desoler pour cette absence, travail oblige. je reviens vers vous pour clôturer ce sujet car apres avoir examiner la maison dans ces moindres recoins j'ai découvert ces deux boîtes dans le grenier, avec très peut de correspondance au niveau couleur avec le tableau électrique dans le garage du coup vue l'ampleur de la chose j'ai préféré faire appel à un electricien pour une remise aux normes et surtout remettre de l'ordre dans tout ça! Car la je m'avoue dépassé!! Merci encore à Did et jojo pour votre aide précieuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 22 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2016 C'est carrément une armoire! Effectivement, difficile de t'aider par le biais du forum avec cet arbre de Noël. C'est deux armoires différentes? On reconnait trois télérupteurs de chez Legrand et un plus récent de chez Hager. Bonjour courage à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...