goeres Posté(e) le 2 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 Situation: J'utilise HC2 v.4.100, vannes Danfoss et FGS211 J'ai installé la vannes Danfoss au radiateur de ma salle de bain et brancher le FGS211 à la vanne pour le chauffage au sol de la salle de bain. J'ai configuré le Danfoss dans le "Heating Panel" Question: Comment puis-je rajouter mon FGS211 au "Heating Panel"? Comment est ce que je peux allumer le FGS211 jusqu'a ce qu'une certaine température soit atteint et puis l'éteindre? Ou y a t il un autre solutions pour commander les vannes des chauffage au sol? Merci Robert
Nico Posté(e) le 2 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 Alors pour le FGS, il te faut une sonde de température dans la pièce, celle de la Danfoss n'est pas exploitable. Sonde divers, sur un FGBS, une sonde Netatmo, sur un everspring, un FGMS etc etc. Une fois que tu as ta sonde, il faut aller dans la partie module lié de chauffage, et dans ta pièce créer un nouveau module lié qui lie ta sonde de température àton FGS. Et ensuite il sera controlé par le panneau de chauffage.
goeres Posté(e) le 2 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 J'ai crée la sont avec un FGMS et je l'ai rajouter à la piece.. Je trouve ou le module lié de chaffauge? (j'utilise le HC2 en EN Anglais) Comment je cree in module qui lie la sonde au FGS? Merci
Nico Posté(e) le 2 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 Il faut aller dans la section panneau, puis module lié de chauffage.
goeres Posté(e) le 2 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 Ok je viens de découvrir dan Panel le module lié "Link Devices" Merci