54allan54 Posté(e) le 6 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2016 Bonsoir. Voila je suis nouveau dans le monde de la domotique. J'ai acquis une HC2 et j'en suis satisfait. J'ai cependant un petit problème pour la création d'une scène, j'ai une lumière branchée sur un plug, elle est allumé de 6h20 à23h et j'aimerais qu'elle soit temporisé 35 secondes entre 23h et 6h20 si je passe devant le detecteur de mouvement. Jusque la pas de problème ca fonctionne plutot bien. Par contre si j'ai le malheur de passer une deuxieme fois dans les 10-15 secondes après l’extension de la lampe elle ne s'allume plus que 3 ou 4 secondes. Je comprends pas. Je joins une capture de ma scène. Merci beaucoup pour votre aide
jojo Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 et si tu rajoutais une condition supplémentaire, que la lampe soit éteinte
54allan54 Posté(e) le 7 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 Super Jojo ça marche merci bien C'était tellement simple que ça ne m'a même pas traversé l'esprit ! désolé je débute. Et par hasard est-il possible de faire en sorte que si on repasse devant le capteur avant la fin des 35 secondes le compte àrebours reparte àzéro ?
jojo Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 je crains que non en mode blocs Enlua, peut-être, mais c'est chaud. En fait, il faudrait appréhender le problème dans l'autre sens : faire une scène qui éteigne la lumière si pas de détection durant un certain temps.
54allan54 Posté(e) le 7 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 Ok merci je vais essayer de me renseigner pour faire ça