Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

Les erreurs de type T_END sont toujours dû à un flux JSON qui n'est pas arrivé correctement.

 

Normalement, il n'y a rien à faire d'autre que de relancer la lecture de ce dernier.

 

Par contre, tu peux supprimer l'authentification en modifiant les lignes si dessous :

 

HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",80)
HC2:setBasicAuthentication(Heating.admin, Heating.password)

Et les remplacer par ceci :

HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
--HC2:setBasicAuthentication(Heating.admin, Heating.password)

Vu qu'il n'y a plus d'authentification, cela peux aider.

  • Upvote 1
Posté(e)

Merci @Steven,  je ne savais pas qu'il n'y avait plus d'authentification, je vais faire ça ;)

 

effectivement, le VD se rafraîchi toutes les deux minutes et cela ne le fait jamais deux fois de suite, cela se produit 5 à 6 fois par jour environ.

Ton explication de problème de flux m'aide beaucoup car cela m’explique mon soucis, j'ai 5 VD qui font appelle sur la même variable en même temps  et ils ont aléatoirement le même problème alors que le cellier et la salle de bain par exemple qui sont les seuls à utiliser une variable qui leurs sont propre n'ont jamais le soucis.

je vais d'abord tester en enlevant l'authentification et si cela persiste, je créerai une variable par VD.

 

merci @Steven :60:

 

  • Upvote 2
Posté(e)

Je confirme qu'en enlevant l'authentification, plus de message d'erreur :60:

 

encore merci, le bon fonctionnement du chauffage est important en ce moment.

×
×
  • Créer...