Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

Bonjour,

Avez-vous un tutoriel pour gérer l'ouverture/fermeture partielle des VR en fonction de la température des pièces et le niveau de luminosité.

Mes VR sont équipés de modules FGR 222 roller shutter 2

Merci par avance de votre aide.

Posté(e)

Bonjour,

 

As-tu regardé dans les "Tutos" du forum ouvrant, il y a déjà  plusieurs scenes expliquées.

 

Sinon explique nous ton besoin. En LUA ou en scene bloc ?

Posté(e)

Bonsoir,

Merci de votre réponse.

J'ai effectivement regardé les tutos sur les ouvrants et ne trouve pas ce que je recherche.

mon idée, est de vouloir fermer certain de mes volets à  x%(valeur à  ajuster), en fonction de la luminosité et la température de la pièce afin d'éviter de trop monter en température dans cette dernière mais aussi d'ouvrir le VR si la température venait à  diminuer.

le but étant de garder une température constante dans la pièce.

certaines pièces ont plusieurs VR, donc d'intégrer ce paramètre également.

 

ceci en scène bloc, car n'étant pas caler en LUA.

 

Merci encore.

 

:)

Posté(e)

Bonjour,

 

suis pas un grand maitre des scenes bloc, mais l'idee est :

 

 - Si

   temperature > x ET Luminosité > y

- ALORS Fermer volets à  Z%

 

1 deuxieme scene bloc :

 - SI temperature < w ALORS Ouverture des volets à  Q %

×
×
  • Créer...