Bonjour à  tous,

 

Je viens vers vous car, je souhaiterais "domotisé" un hublot qui fait détecteur de présence.

Je voudrais pouvoir remonter l'information quand elle s'allume ou pas par le biais d'un module mais je ne sais pas lequel exactement.

Après l'avoir démonté, je me suis dis qu'avec un FGD-212 c'est tout à  fait jouable,  mais j'aimerais avoir l'avis des experts avant de cramer mon module inutilement.

 

Pensez-vous que c'est faisable de "domotiser" ce hublot ?

 

Merci d'avance.

 

 

 

post-1417-0-55766800-1461520782_thumb.jpg

post-1417-0-75737800-1461520802_thumb.jpg

Posté(e)

de plus, il est mieux de mettre le module au niveau d' linterrupteur, car il doit pouvoir être alimenté en 220V en permanance

Posté(e)

oui Did :D ça marche !  merci Jojo et Lazer ;)

 

Dans mon hublot, j'ai casé un FGS221, un interrupteur à  bascule (type lampadaire) et quelques dominos Wago, avec l'ampoule bien sà»r :D

Posté(e)

Merci de votre aide  :)

J'avais complètement oublié l'existence du FGS-222, je suis tellement habitué avec mes FGD-212, que je suis parti sur ce module. Comme quoi la communauté de ce forum est vraiment très utile.

Je me suis inspiré de ton schéma @Did, et j'en ai fais un aussi, je voulais le valider avec vous avant de faire l'installation, car mon premier FGS-222. Étant une quiche en électricité je préfère me faire conseiller par les pro de ce forum.

 

Merci d'avance.

post-1417-0-34382000-1461546346_thumb.jpg

Posté(e)

ok, mais comment est pilotée la lampe actuellement ? tu devrais installer ton FGS près de l'interrupteur, et pas dans la lampe

Posté(e)

 Pas d'accord avec ton schéma, neutre/phase/pont sur In Ok mais il faut séparer le fil de la flèche variable (à  remettre seul sur S1) et celui qui va à  la lampe (à  remettre seul sur Q1).

Posté(e)

je pense que la question prête a confusion ......

 

il voudrait une remonter d'infos , le FGS ne donnera que l'info "lampe allumé " ou "éteinte "  ,avec la modif de  Did

il faut aussi l'alimentation direct !

 

et dans le cas d'une détection par le hublot , il me semble que le FGS ne verra rien

 

je pense que Kyrian973 devrais préciser ce qu'il veut exactement pouvoir faire . Allumage contrôlé (scenario, bouton,etc) ou infos sur l'état de son hublot , ou la totale

Posté(e)

Je vais réexpliquer mon problème. Mon hublot est branché directement à  mon tableau  je pense à  un "interrupteur bipolaire" vous pouvez me rectifier si je me trompe, je n'ai donc pas d'interrupteur mural pour interagir dessus. Il fonctionne seulement le soir.

 

Je souhaite pouvoir le "domotiser", juste pour remonter l'état allumer/éteint lors d'un passage d'une présence. Je souhaite pas faire de scénario complexe, juste être informé par push si quelqu'un à  déclenché mon hublot. Je compte gardé la configuration du détecteur de présence et  ne souhaite pas effectué de scénario/temporisation depuis la HC2.

 

C'est pour cette raison que j'ai branché mon FGS-222 directement dans le hublot. Mais je me demande si je ne dois pas branché dans ce cas mon fgs-222 dans mon tableau ??? 

 

@DocIpp tu apportes une information cruciale, est ce que vrai le FGS-222 verra bien les déclenchement automatique du détecteur de présence, si non, vers quel module dois-je m'orienter et comment l'installer dans ce cas de figure.

 

J'ai essayé de rectifier mon schéma d'après tes explications @Did, mais excuse moi si ce n'est toujours pas correct. :/

 

Merci d'avance.

post-1417-0-72160500-1461600736_thumb.jpg

post-1417-0-29097100-1461601037_thumb.jpg

Posté(e)

la sortie phase de ton détecteur (qui commande la lampe) doit être branchée sur S1.

Ensuite le départ lampe sur O1 (avant ce départ lampe allait directement sur ton détecteur, maintenant tu as intercalé le FGS).

Et tu dois modifier le paramètre 13 du FGS

Posté(e)

Merci @jojo de m'avoir si vite répondu.

 

j'ai bien recâblé la sortie phase de mon détecteur vers le S1 de mon module (schema cf cable noir). Mais je n'ai pas compris la suite de ton explication.

 

Ensuite le départ lampe sur O1 (avant ce départ lampe allait directement sur ton détecteur, maintenant tu as intercalé le FGS)."

 

Comment fais tu pour savoir ou se trouve le départ lampe sur mon schéma ??? Désolé je suis une quiche en électricité :/

Il me manque à  cablé O1 mais je ne sais pas comment faire a partir d'ici.

 

Merci d'avance.

post-1417-0-83843400-1461607793_thumb.jpg

Posté(e)

 Le retour lampe, c'est le fil avec une petite gaine rouge / marron, il y en a deux qui viennent de la douille, un sur le neutre et l'autre relié avec le retour du détecteur, c'est celui ci que tu mets sur Q1. Quand au retour du détecteur (le fil blanc de gauche: flèche variable), est à  raccorder sur S1.

  • 8 mois après...
Posté(e)

Bonsoir, tout le monde,

 

Je déterre mon ancien sujet, pour des raisons de santé je n'ai pu installé mon module dans mon hublot. Je reviens donc vers vous pour finaliser mon installation.

Après avoir installé en suivant vos indications, mon hublot ne s'allume pas, mais le module lui est bien alimenté, j'ai même pu l'inclure dans mon système.

Je vous joins en pj mon schéma actuel.

Je me demande est-ce que je dois câbler la phase sur mon détecteur ??? j'hésite à le faire ?? car c'est la seule chose qui manque pour l'alimenter ??

 

Pouvez-vous me confirmer qu'il manque juste la phase ?

 

Cordialement. Merci d'avance.

monMontageFGS222.jpg

schema2Phase.jpg

Posté(e)

 Bonjour @kyrian973,

Il faut mettre la phase sur le L du détecteur (comme sur ton dernier schéma) mais aussi le neutre sur N (et pas sur Q1), Le Q1 doit être raccordé au fil gainé rouge de la borne du bas, l'autre fil gainé rouge (qui vient de la douille) reste sur le neutre.

Et comme le soulignait @jojo, tu dois modifier le paramètre 13 du FGS en bistable.

 

Posté(e)

Bonjour@Did, j'ai suivi tes consignes, tout fonctionne, je peux l'allumer et l'eteindre depuis le module. Merci. Parcontre j'ai un comportement particulier, quand le detecteur s'allume lors d'une presence, il ne s'eteint pas ensuite, il peut rester indifiniment allumé. J'ai passé le paramètre en 13 du fgs en bistable. Aurais-tu une idée ?

Le seul moyen que j'ai trouvé c'est de mettre une scene pour l'eteindre en cas d'allumage.

Merci cordialement.

Posté(e)

Oui normalement mon détecteur est programmé pour être allumé que le soir avec 1minute d'allumage puis extinction.


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Posté(e)

 Je ne suis pas du tout un spécialiste en Lua mais peut-être qu'en modifiant le paramètre 13 sur monostable et le 4 (si tu utilises le contact O1) sur 1 seconde (auto off).

La tempo du détecteur serait à mettre aussi au minimum, ainsi la durée d'allumage serait gérée uniquement côté Lua.

 

×
×