Aller au contenu

C'est Ou Pour Éteindre ?


Berale64

Messages recommandés

J'ai installé l'été dernier un fgs-222 pour gérer ma VMC salle de bain deux vitesses.

Tout marchait parfaitement bien, mais aujourd'hui, impossible d'éteindre.

 

Quand je clique sur les boutons On et OFF du module j'ai bien le message "transfert ok" puis l’affichage de la consommation. Quand je fais "OFF" j'ai aussi le message et la consommation passe à  0.

Mais tout cela n'a aucun effet.

La VMC reste en grande vitesse.

 

Le truc est que le module est dans les combles et pour accéder il faut monter sur le toit et enlever les tuiles.

Avec le temps qu'il fait .................................... :(

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Mais le fait de couper le jus ne le débloque pas (en tout cas, pas moins d’un quart d’heure).

Une claque sur le module pour le décoincer en s’assurant avant qu'il est bien arrêté au niveau de l'interface HC2.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ce matin j'ai un peu brutalisé le truc.

Depuis le disjoncteur j'ai allumé et éteins rapidement plusieurs fois le fgs.

 

Et bien ça remarche.

C'est l'idée du relais collé qui m'a inspiré cette manip.

 

Merci  à  vous.

 

PS: Jusqu'à  la prochaine !!! :angry:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 J'ai essayé en premier de couper et rétablir rapidement le courant au disjoncteur mais ça ne faisait rien donc j'ai ouvert la boite de dérive pour lui mettre un coup de tournevis.

 J'en ai marre de cet éclairage, c'est la deuxième fois que je remplace le module, l'autre a été recyclé en remplaçant le relais et installé ailleurs mais pour celui-ci, il faut que je retrouve un mini double relais pour refaire les deux sorties en externe.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...