Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

bonjour

 

j'ai un probleme très particulier

 

j'ai un FGD212 connecter à  trois interrupteurs poussoir

 

post-112-0-15268400-1461203634_thumb.jpg

 

Quand j’appuie sur l’interrupteur 1, 2 ou 3 ma lampe s’allume et quand je r'appuie ma lampe s'éteint   (jusque la pas de souci c'est normal)  

 

 

 

sauf que quand je veux allumée ma lampe avec mon téléphone ou tablette, ma lampe s'allume et  s'éteint  de suite, pour allumer il faut insister 2 ou 3 fois.

 

 

Chose que je comprend pas, quand je débranche les interrupteurs BP du FGD212 , ma lampe s’allume très bien avec mon Téléphone ou tablette.

 

 

 

Y-a-t-il un paramètre pour informer le module que nous avons plusieurs bouton poussoir ?

Posté(e)

2 choses àvérifier :

- que tu as bien configuré le paramètre disant que tu utilises des poussoirs, et non pas des interrupteurs bi-stables (voir dans la doc)

- que tu n'as pas trop de longueur de câble, ce que @Sebcbien a bien expliqué dans le topic unique du FGD-212.... car cela induit des courants fantomes

Posté(e)

salut  @Laser

 

¨Pour la configuration des boutons : Paramètre 20 sur 0  donc OK

 

alors pour les fantômes !!!!!

×
×