Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)
Paramètres (1 à  4) à  régler si vous avez  un chat ou un ours, à  la maison. :D 

 

Paramètre n°1 Sensibilité de détection du capteur, Pour les animaux domestiques.

 

1 à  255 


Plus la valeur est basse, plus la sensibilité est élevée. 

 


 

 

Paramètre n°2 Durée d'insensibilité du capteur

 

 (Durée d'insensibilité du capteur)  , il permet d'économisé les piles


 


calcule: Valeur du réglage x 0.5 = 7.5  (exemple si 15 alors 7.5s)  le capteur restera insensible 7.5s avant de ce remettre à  détecté.


 


Plus la période d’insensibilité est longue, plus les piles dureront longtemps.



 

 

Paramètre n°3  Compteur d’impulsion du capteur PIR 

 

Nombre de mouvements nécessaires pour que le capteur PIR rapporte un mouvement.

 

Formule de calcul : nombre d’impulsions = (valeur selectioner + 1)

0= 1 impulsion  (Trés sensible)

1= 2 impulsions (sensible)

2= 3 impulsions (Moyenment sensible)

3= 4 impulsions (peut sensible)

 

 

 

Plus la valeur est faible, plus la sensibilité du capteur PIR augmente.

 

 

Paramètre n°4 Fenêtre de temps du capteur PIR

 

Exemple de Formule de calcul du temps : temps (s) = 4 x (valeur paramètre n°3 + 1) = 12s  Période de temps durant laquelle le nombre de mouvements 

 

0 =  4s 

1 =  8s 

2 = 12s 

3 = 16s  

 

Plus la valeur est élevée, plus la sensibilité du capteur PIR augmente.

 


N'oublie pas:


d'enregistrée et quel que seconde après tu cliques 3 fois sur le bouton B et tu réactualises ta page pour voir que le paramètre sont bien pris en compte



 

PS: Je n'ai ni chat ni ours à  la maison, donc je n'ai pas pu tester, je compte sur vous 

 


  • Upvote 1
Posté(e)

J'adore ta description de certains paramètres :60:

Il ne serait pas possible de faire un résumé de chacun des paramètres en première page de ce sujet, décris comme-ci dessus dans un langage monsieur tout le monde :P

  • Upvote 1
  • 4 semaines après...
Posté(e)

@pepite

 

tu une autre astuce que j'ai moi meme tester 

 

place un papier a l’intérieur du FGMS sur la moitié du globe

 

comme ça tu diminue le champ vers le sol et regle le FGMS vers le haut 

 

IMG_7419.JPG

 

  • 2 semaines après...
Posté(e)

Salut la compagnie, 

 

J'ai une question, jai poisé un FGMS dehors sur ma terrasse sous abri depuis 3 mois et tout va bien... il n'a pas peur tout seul dans le noir. Mais la température elle, elle va toujours bien !! 

 

Impossible d'afficher une température négative.... exemple en ce moment, il fait -3 déhors et ben lui, y me dis qu'il fait 2.5 !! et ce depuis le début des gelées... il n'a jamais affiché de température négative. Pourtant les plages sont bien de -20 à +40 ° j'ai vérifié chez FIBARO. 

Une idée ? 

 

CaptureFGMS.JPG

CaptureYR.JPG

Posté(e) (modifié)

il a gelé ;-)

 

:98:

 

Plus sérieusement, je n'en ai pas dehors, pas d'idée.

Modifié par pepite
Posté(e)

Nous en Lorraine en hiver et ben ça pèle !! On est déjà descendu à -8° !!! Alors je ne pense pas que le congelo fasse la différence. La aussi il n'est pas descendu à moins de +1.2°

Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk

Posté(e)

 Donc ton FGMS refuse de voir la réalité en face.

Peut-être une exclusion puis inclusion pour le remettre d'aplomb?

 

Posté(e)

Salut Did, 

Le souci c'est que je l'ai réinitialisé de 0 avant de le mettre dehors. 

Sinon, un bon capteur de présence extérieur avec capture de la température. y'a quoi ? 

  • 2 semaines après...
Posté(e)

Bonsoir à tous,

 

Mon motion sensor affiche la température sous la forme xx,yy (2 décimales) quel paramètre doit on modifier pour n'afficher qu'une ou pas de décimale?

Merci de vos réponses

Posté(e)

@did j'ai lancé un soft reconfigure du module, j'ai ajusté l'écart de température et miracle .... j'ai des températures négatives qui apparaissent. .. voilà voilà

Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk

  • 2 semaines après...
Posté(e)

J'ai un petit soucis avec mon "sauron" 

En effet, celui-ci c'est bien inclu dans ma HC2 et remonte bien les informations de temperature, détection, ... 

Mais par contre, impossible d'avoir les informations du module et de le configuré. 

J'ai déjà essayé : 

- De le reset

- De faire un recovery de ma box (oui ... c'était ma dernière solution ...)

- De l'exclure et le réinclure. 

Mais rien n'y fait ... 

J'ai cherche partout dans le forum sans rien trouvé d'équivalent.

Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?

Merci d'avance :)

Posté(e)

@palyndrome content pour toi car sinon ca n'indiquait rien de bon pour la suite de l'ame de ton sauron. ; )

Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk

  • 1 mois après...
Posté(e)

Urgent le WAF n'est pas content. Question certainement très bête, mais urgente.

Comment est-ce que l'on arrête la luminosité du rétro-éclairage LED des Fgms pendant la nuit notamment dans une chambre pour éviter qu'elle devienne une discothèque dès que l'on bouge dans le lit.

 

J'ai essayé de jouer avec le paramètre 80 à 83 mais sans succès. Il clignote toujours. Est-ce qu'il y a un délai pour que les paramètres soient pris en compte ?

 

Merci la crédibilité que mon choix domotique est en jeux !

Posté(e)

C'est bon j'ai trouvé, il fallait faire un triple clic sur le module pour qu'il reprenne sa configuration.

 

Désolé pour le dérangement. Ma crédibilité est sauve :2:

  • Upvote 1
Posté(e)

Hello,

J'ai 8 fgms-001. en version 2.6 dont 2 qui ont bien été updates en version, l'un en version 3.1 et l'autre en 2.8.

Pour les 6 autres, ma HC2 m'a indiquée qu'une version 2.8 était disponible, lorsque j'ai lancé la mise à jours en attendant la mise à jour automatique la mise à jour démarrait puis elle s'arrêtait au bout d'un moment.

J'ai été obligé de passer par des mises à jours manuelles.

J'ai eu pour chacun des modules les messages suivants, lors des mises à jours manuelles : 

  • Available

clic sur le bouton "start" du module

  • Do you want to proceed with the software update?

Activation de la coche "Do you want to proceed with the software update?" du messager de mise en garde

clic sur le bouton "Installer la mise à jour" du module

  • Waiting for communication

Triple clic sur le module (l'oeil passe au bleu puis au bleu/vert)

  • Queued for update
  • Downloading ...
  • Updating ... (avec la bare de chargement qui charge progressivement et l'icône qui tourne)

à 50% de la barre de progression

  • Waiting for communication

Triple clic sur le module (l'oeil passe au bleu puis au bleu/vert)

  • Updating ... (avec la bare de chargement qui charge la suite et l'icône qui tourne)
  • Success

Message du l'entête de ma HC2

  • [18:41:32] ID 93: New image was successfully stored in temporary non-volatile memory. The device will now start storing the new image in primary non-volatile memory dedicated to executable code. Then the device will restart itself.

Est-ce que selon vous c'est un comportement normal, que l'opération :

  1. ne s'exécute pas automatiquement ?
  2. qu'elle s'exécute en 2 temps et que en forçant le réveil des fgms ?
Posté(e)

Oui c'est marqué dans le texte que tu as lu et validé pour lancer la mise à jour : les modules sur batteries sont susceptibles de s'endormir (se remettre en veille) durant la mise à jour qui est assez longue, donc il faut les réveiller manuellement.

Parfois il faut même faire 2 ou 3 réveils.

 

Donc tout semble bon dans ton cas.

×
×
  • Créer...