Aller au contenu

Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001


Moicphil

Messages recommandés

  • 2 semaines après...

Bonjour a tous, j'ai un petit soucis avec mes sensors fibaro, j'ai beau avoir trouvé sous

 

--> Module

--> Choix du sensor à  gauche

--> Avancé

 

la possibilité au paramètre 80 de désactiver les LED, si je change un paramètre et que je sauve ca revient automatiquement au choix suivant : "La couleur dépend de la température. Réglable avec les paramètres 86 et 87.".

 

J'ai un peu cherché partout sur google et autre mais impossible de trouver comment éteindre complètement les LED's du sensor car c'est pas super agréable dans les chambres à  coucher non ?

 

Merci d'avance pour votre réponse

Yvan

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

En fait, il faut déjà  chercher sur le forum ;)

 

Voici ma méthode qui marche avec tous les modules pour changer les paramètres sans prise de tête :

 

C'est d'abord de changer le paramètre de réveil à  5 secondes.

Cela permet un enregistrement rapide des autres paramètres. Il faut bien sà»r le réveiller manuellement la première fois.

Ensuite on peut modifier les autres paramètres, enregistrer et attendre 5 secondes.

On actualise la page (F5) et on regarde si les paramètres sont bien gardés.

Une fois tout bien réglé, on change le paramètre de réveil à  18000 ou plus et on enregistre.

à‡a m'a vraiment simplifié le paramétrage de tous mes modules !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Tibahut c'est pour moi que tu dis ça ??

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

 

Yep ;)  C'est bizarre que ça ne fonctionne pas.

Quand tu changes un paramètre, tu réveilles le module après ? Sinon, il garde l'ancien paramètre.

Il faut avoir en tête que l'interface n'est mise à  jour que quand le module a pris en compte ses nouveaux paramètres, et donc qu'il a été réveillé.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il faut le dévisser, et il y a un bouton blanc àl'intérieur.

Personnellement, j'appuie 3 fois rapidement, il se met àclignoter bleu, et je rappuie 3 fois pour être sûr que la demande est bien prise en compte.

Dans l'interface fibaro, on voit les paramètres défiler en haut au centre, ce qui signifie que la box récupère et envoie les nouveaux paramètres.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hello la team,

 

je viens de passer à  GEA (le grand saut !)

 

Premier soucis, après avoir parcouru et recherché dans le forum, je n'arrive pas à  faire quelque chose d'ultra simple : 

allumer une lampe des que je passe devant un détecteur !

De plus je n'arrive pas à  trouver une doc sur le bon paramètre  à  utiliser : Sensor, Value etc. en fonction du module utilisé.

 

Ci-dessous ma ligne de code (134 = motion sensor, et 131 = Fibaro dimmer

GEA.add(134, -1, "", {{"turnOn", 131}})
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Bonsoir,

Tu es passé sur le support GEA?

http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/

Tu as aussi le showroom GEA où tous les exemples sont fonctionnels:

http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2143-showroom-configs-gea/

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

ok je vais aller fouiner sur le wiki.

 

Merci, je n'avais jamais vu le showroom !

 

je viens de trouver ce bout de code mais un peu compliqué à  comprendre.

 

  1. -- Allumage à  60% dès que détection mouvement. le if permet de ne pas renvoyer l'ordre d'allumage si la lampe est déjà  allumée
  2. GEA.add( id["DETECTEUR_SAM"], -1, "",{{"If",{{"Value-", id["LAMPE_SAM"],59}}},nuitsam ,{"Function", function() fibaro:call(id["LAMPE_SAM"], "setValue", "65") end}})
  3. -- On dimme la lampe automatiquement après 2mn et on l'éteint après 3mn si pas de mouvement ou si la lampe à  été remontée a plus de 59%
  4.  

 

Pourquoi mon code ne fonctionne pas. le debug affiche ça : 

 

 



[DEBUG] 23:29:11: [ 131 | light_coul_chambre ] !CANCEL! isActivate : désactivé (ID:2) [turnOff]
[DEBUG] 23:29:41: [ 131 | light_coul_chambre ] En cours : vérification (ID:2) [turnOff]
[DEBUG] 23:29:41: [ 131 | light_coul_chambre ] Check : démarrage vérification (ID:2) [turnOff]
[DEBUG] 23:29:41: [ 131 | light_coul_chambre ] Check : vérification des dates (ID:2) [turnOff]
[DEBUG] 23:29:41: [ 131 | light_coul_chambre ] isActivate : vérification de l'activation (ID:2) [turnOff]
[DEBUG] 23:29:41: [ 131 | light_coul_chambre ] isActivate : type : com.fibaro.multilevelSwitch (ID:2) [turnOff]
[DEBUG] 23:29:41: [ 131 | light_coul_chambre ] !CANCEL! isActivate : désactivé (ID:2) [turnOff]
[DEBUG] 23:29:41: Durée des traitements : 0.03 nouveau délai : 29.97 / tourne depuis 2h 14m 58s
[DEBUG] 23:30:11: [ 131 | light_coul_chambre ] En cours : vérification (ID:2) [turnOff]
[DEBUG] 23:30:11: [ 131 | light_coul_chambre ] Check : démarrage vérification (ID:2) [turnOff]
[DEBUG] 23:30:11: [ 131 | light_coul_chambre ] Check : vérification des dates (ID:2) [turnOff]
[DEBUG] 23:30:11: [ 131 | light_coul_chambre ] isActivate : vérification de l'activation (ID:2) [turnOff]
[DEBUG] 23:30:11: [ 131 | light_coul_chambre ] isActivate : type : com.fibaro.multilevelSwitch (ID:2) [turnOff]
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites


--[[

%% autostart

134 value

%% properties

%% globals

--]]

-- v 5.00

-- RGB is on in 4.20b

-- email, to, sujet

-- Global, "", "" --> true

-- Correct value[1], ...

-- Added notstarted

-- Fix Batteries message

-- ==================================================

-- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique

-- ==================================================

-- [FR] Scénario permettant de contrôler si une périphérique est

-- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement

-- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA

-- il nécessite néanmoins quelques connaissances

--

-- [EN] This scene allow you to check every X second the status

-- of a module and send actions if the module is activated since too long.

-- This scene allow you a more simple annotation than LUA

-- it requires some knowledge

--

-- Auteur : Steven P. with modification of Hansolo and Shyrka973

-- Version : 5.00

-- Special Thanks to :

-- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee,

-- JossAlf, Did, jompa98 and all other guy from Domotique-fibaro.fr

-- ------------------------------------------------------------

-- Historique / History

-- ------------------------------------------------------------

-- L'historique complet est diponible ici :

-- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=12428

function yourcode()

-- ==================================================

-- [FR] A VOUS DE JOUER

-- [EN] YOUR TIME TO PLAY

-- ==================================================

GEA.isVersionFour = true --- On est en version 4.017 Beta ou suppérieur

-- [FR] Votre langue : FR (default)

-- [EN] Your language : EN

GEA.language = "FR";

-- [FR] On vérifie toutes les X secondes (default : 30)

-- [EN] Check every X seconds

GEA.checkEvery = 30

-- [FR] Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71}

-- [EN] Smarphones you want to be notified {XX, XX} for more than one

GEA.portables = {179}

-- [FR] Affichage des traces dans la console (default : false)

-- [EN] Show trace in the debug window

GEA.debug = true

-- [FR] Ne capture pas les erreurs, stop GEA en indiquant le message d'erreur

-- [FR] A utiliser que pour un débugage

-- [EN] Don't catch error, stop GEA and show the error message, use it only for debugging purpose.

--GEA.catchError = false

-- Tableau module ID -> Nom

local id = {

DETECT_COULOIR_CH = 134, LAMPE_COUL_CH = 131

}

-- ------------------------------------------------------------

-- [FR] Variable Globale optionnel pour autorisé GEA de s'exécuté

-- [FR] Usage : GEA.getGlobalForActivation = {"<globalvar>", "<value pour autoriser l'execution>"}

-- [EN] Optional Global Variable to allow GEA to run

-- [EN] Usage : GEA.getGlobalForActivation = {"<globalvar>", "<value for activation>"}

-- ------------------------------------------------------------

--GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"}

-- ----------------------------------------------------------------

-- [FR] A partir d'ici vous trouverez ma propre configuration

-- [FR] vous permettant ainsi d'avoir une série d'exemple

-- [EN] From here are ma own configuration

-- [EN] just to allow you to see some examples

-- ----------------------------------------------------------------

--

GEA.add(134, -1, "", {{"turnOn", 131}})

local myTask = GEA.add(131, 30, "Extinction de la lampe après 30s", {{"turnOff"}})

GEA.add(134, -1, "", {{"RestartTask", myTask}})

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

--allumage lampe dressing 
GEA.add( id["DETECTEUR_DRESSING"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_DRESSING"]}})

-- eteindre la lampe plus de detection pdt 1 mins

 GEA.add( id["DETECTEUR_DRESSING"], 1*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LUMIERE_DRESSING"]}})

@maconly34 

je t'invite à  mettre t'es demandé d'aide de GEA dans le support prévu à  cette effet car c'est plus simple à  suivre 

je te met ce code ci dessus il est fonctionnel

N'OUBLIE PAS de mettre le N° ID DE TON DETECTEUR DE MOUVEMENT dans l'entete de GEA 

cordialement 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut i-magnin,

 

En ce moment (le soir) pourquoi je n'en sais rien, mon lux reste bloqué style à  50.

Alors que je dois avoir 3 lux en fait. Donc je me retape chaque soir la procédure que tu cites.

 

Je ne pige pas pourquoi.

Les parametres au reveil sont bien pris en compte, mais j'ai une réaction de ce type.

 

 

Modifications de paramètres et prise en compte par les modules à  piles, voir ICI

 

Il y aussi un très bon tuto de @Lazer sur le forum

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Par défaut le paramètre 40 - seuil de rapport de luminosité - est fixé à200 Lux

Il faut donc un écart de 200 Lux pour une remontée de l'înformation

Je suppose que tu as modifié ce paramètre ?

Dans l'exemple que tu sites, si la dernière mesure était de 50 Lux et que tu as 3 Lux, pour une remontée d'info il faudrait que le paramètre soit 47, disons 45 Lux

Plus on affine les remontées, plus la consommation en batterie est élevée

Tu peux aussi modifier le paramètre 42, pour fixer une périodicité d'une remontée systématique des Lux ... Personnellement, je n'en vois pas l'intérêt

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

re,

 

Mon paramètre 40 est à  20 (et avant il fonctionnait très bien comme ça)

Pour le 42 je pense l'avoir touché...mais il est à  3600 ms (je pense que je l'avais baissé pourtant...)

 

Disons que au final, nous sommes obligé d'affiner pour que le truc fonctionne.

Il n'y a pas pire que sous prétexte de consommation des piles, laisser un module qui ne réagit pas, en gros j'arrive le soir et la lumière ne s'allume pas, c'est juste énervant.

J'ai du mal à  me sortir de la situation, pourtant cela fonctionnait bien quand j'arrivais le soir, c'est depuis peut qu'il me fait ça...peut etre la mise à  jour 4.071

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

En effet, il y a un souci

Avec le paramètre 40 fixé à20 Lux, la luminosité renvoyée par ton module ne devrait pas rester à50 (alors qu'il y a obscurité)

De plus, avec ton paramètre à42 tu devrais avoir systématiquement une remontée des Lux toutes les heures

Il faudrait en avoir un 2ème àmettre àcôté pour savoir si cela vient du module ou pas

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...