jplelievre Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Bonjour à tous, j'ai eu beau chercher je ne trouve pas de tuto pour créer des modules virtuels (venant de la zibase) avec cette nouvelle box. Je ne trouve des tutos que pour le HC2. (http://vps29154.ovh.net/2013/09/home-center-2-creer-bouton-virtuel/) J'espère que le HCLite peut être quand même utilisé pour commander des périphériques de la zibase !? Le savez vous ? 2
Shad Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Non il s'agit de lua, la hcl ne le supporte pas. regarde ici: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3869&highlight=open+url+virtual+device 1
jplelievre Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Merci pour ta réponse. Il doit bien être possible de commander la zibase via le HCLITE non ?
Moicphil Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Yen a qui y arrive à piloter une vera via la HCL...donc y'a moyen je pense! As tu essayé : En remplaçant les "x" par la chaîne GET/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A -Cocher aussi " attendre la réponse du périphérique"
jplelievre Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Excuse moi, je ne comprends pas quand tu dis : "Remplacer les "x" par la chaîne " !?
jplelievre Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Euuhhh.... Je viens juste de découvrir cette box. Tu parles de quel lien ?
jplelievre Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 J'ai rentré : 192.68.1.2/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20A1 ou 192.68.1.2/cgi-bin/cgi?cmd=ON%20A1 mais ça ne fonctionne pas.
Shad Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 /cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20A1 et l'ip dans sa case normal.
jplelievre Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Ca ne marche pas.... Ni avec l'une ni avec l'autre...
Moicphil Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Si tu tapes ta commande dans un navigateur, ca marche ? http://192.68.1.2/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20A1 Je connais pas la zibase mais y'a pas besoin d'authentification pour l'api ?
Steven Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 192.68 ou 192.168 ? Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
Moicphil Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Oui, vérifie ton adresse jplelievre... 1
john crichton Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Je pilote sans aucun problème ma zibase 2S depuis mon HCL pour lancer un scénario, tu dois créer un device virtuel, avec ip l'adresse ip de ta Zibase et son port La commande est par exemple la suivante : GET /cgi-bin/domo.cgi?cmd=LM%202 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A il s'agit ici de lancer le scénario 2 attention à ne pas oublier de cocher la case "en attente de la réponse du périphérique" pour actionner un périphérique zibase pareil GET /cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20A1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A (on sur A1) attention à ne pas oublier de cocher la case "en attente de la réponse du périphérique" Inversement, n'arrivant pas à utiliser une minimote avec HCL, j'ai conservé mes télécommandes chacon. Chaque bouton lance un scénario Zibase qui lui même active un périph du HCL avec l'API fibaro. Pas idéal, mais fonctionnel.
jplelievre Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Super ! Merci pour ton retour. J'essaye ce soir et je vous dis !!! Merci
jplelievre Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Merci pour tes lignes de commandes, ça fonctionne. Et oui pour l'adresse, c'est bien 192.168 et non 192.68. Pour les scénarios, comment trouves tu les N° de scénario dans la zibase. J'ai essayé des N° de scénarios mais ça ne semble pas être numéroté dans l'ordre.
jplelievre Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Et aussi, comment enregistres tu un trigger ? (par exemple pour mes volets roulants)
john crichton Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Pour obtenir les numéros de scénarios tu passes par le panneau scenario de la zibase et tu le lances via le bouton "Tester le scénario". Ensuite tu récupère son numéro via le panneau de suivi d'activité et sa log. Pas très intuitif, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Pour l'enregistrement d'un trigger je ne vois pas de quoi il s'agit. (peut être parce que je n'utilise pas la fonctionnalité)
jplelievre Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Ah oui pas bête.... Le trigger, c'est la variation. Pour le volet roulant, ça va être ouvert à40%, pareil pour les spots.
jplelievre Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Aurais-tu une commande à me montrer pour ta télécommande ? j'ai essayé ça mais ça ne fonctionne pas : http://admin:[motdepasse]@[192.168.1.17]/api/callAction?deviceID=12&spot=turnOFF J'ai évidemment mis mon mot de passe.... Merci d'avance
john crichton Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Selon l'API je dirais, mais rien de sà»r. GET /cgi-bin/domo.cgi?cmd=DIM%20C1%2025 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A pour un périph C1 à 25% soit DIM C1 25 avec %20 pour les espaces dans l'url Pour info un même appel doit pouvoir gérer plusieurs devices avec un séparateur . (point) GET /cgi-bin/domo.cgi?cmd=LM%201.ON%20C1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A pour enchainer scénario 1 et ON sur C1.
john crichton Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 j'utilise ça http://user:password@192.168.xx.xx/api/callAction?deviceID=17&name=turnOn ou http://user:password@192.168.xx.xx/api/callAction?deviceID=17&name=turnOff lancé par une action "commande par http" d'un scénario zibase via Stimuli périphérique et choix du bouton correct (en fait plusieurs périphériques pour moi parce que plusieurs télécommandes réalisant les mêmes actions) un scénario par bouton de la telco.
jplelievre Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 En fait j'ai un ID différent en fonction du On ou Off. Et j'ai des ID identiques pour le spot piscine ou les spots cuisine.... Quand je lance ta commande sur mon navigateur, ça ne fonctionne pas.
john crichton Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 l'ID c'est celui du device zwave que le HCL pilote. Pour l'obtenir tu dois aller dans le HCL ouvrir le device et regarder en bas de la fiche le numéro. Dans ce cas pour le ON/OFF ça doit être le même device. L'adresse ip de ta commande est celle de ton HCL. je viens de tester depuis un browser et aucun problème sur un wall plug piloté par HCL.
Messages recommandés