Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

Salut à  tous, 

je rencontre un petit soucis. J'ai ajouté un FGS211 à  un interrupteur poussoir relié à  un télérupteur. Quand j'allume la lumière via le module, ca fonctionne mais le télérupteur reste bloqué et la bobine fait un bruit (en mode ON continu). J'ai bien mis le paramètre 14 en monostable mais ça ne règle pas le problème.

 

Des idées?

Posté(e)

suivant le câblage du circuit télérupteur 3 ou 4 fils. il faut le remplacer par un contacteur. mais ça surtout dans le cas d'un module dimmer

avec un FGS211, c'est juste un paramètre àchanger. mais de tete je ne sais plus lequel...

Posté(e)

En fait je ne comprend pas. Le module doit juste faire un contact pour changer l'état du télérupteur. Mais j'ai l'impression qu'il envoie toujours une impulsion meme en mode off. J'ai du me planter dans le branchement.

 

En gros, L et N sont en place. Mais quels sont les branchements à  faire? Car je précise que sur mes interrupteurs actuels je n'ai que 2 fils (phase et neutre).

Posté(e)

Peut être jouer sur le paramètre 4 Auto Off

Oui, j'ai testé. Mais même en Off le télérupteur reçoit une impulsion. Vous pouvez m'expliquer comment brancher le module correctement? Je met la phase sur L et le neutre sur N. L'interrupteur actuel sur S1 et S2. Mais ensuite? 

Posté(e)

Ca dépends de ton télérupteur, les BP qui le commande coupent la phase ou le neutre?

Bonne question, des BP Legrand Mosaic... Je cherche après cette info.

Posté(e)

 Bonsoir,

Oui, il faut remplacer le télérupteur par le module. Ce serait bien d'avoir une photo du câblage de ton télérupteur (tableau ouvert).

http://domotique-info.fr/wp-content/uploads/2014/10/domotique-info-fgs2111.png

Mais si vraiment tu veux conserver le télérupteur (en plus du FGS), il y a ce câblage.

http://domotique-info.fr/wp-content/uploads/2014/10/domotique-info-fgs211-avec-telerupteur.png

Tu peux aussi lire le sujet d’où sont extraite les photos, ça pourrait t'intéresser.

Posté(e)

 Bonsoir,

Oui, il faut remplacer le télérupteur par le module. Ce serait bien d'avoir une photo du câblage de ton télérupteur (tableau ouvert).

http://domotique-info.fr/wp-content/uploads/2014/10/domotique-info-fgs2111.png

Mais si vraiment tu veux conserver le télérupteur (en plus du FGS), il y a ce câblage.

http://domotique-info.fr/wp-content/uploads/2014/10/domotique-info-fgs211-avec-telerupteur.png

Tu peux aussi lire le sujet d’où sont extraite les photos, ça pourrait t'intéresser.

Waaa tu déchires tout! Tout est plus clair. Je vais tenter ce cablage, si j'ai encore des soucis, je posterai une photo de mon télérupteur branché. Mais là  ça devrait aller mieux. 

 

Reste plus qu'a élucider le problème du placement du module dans le tableau électrique. Il y a de la place en même temps.. Je vous poste une photo quand c'est en prod!

 

Merci encore.

Posté(e)

 Si tu choisis de garder le télérupteur, n'oublies pas de changer le paramètre 14 en bistable.

Par contre, si le FGS remplace le télérupteur, il faut laisser le paramètre 14 en monostable (pour les poussoirs).

×
×
  • Créer...