Bonjour,

 

J'ai un chauffage électrique sèche-serviettes dans ma salle de bain. Ce dernier est raccordé à  un module FGS212

Via une scène en blocs graphiques, j'allume le chauffage le matin, et je l'éteins au bout de 45 minutes : ça fonctionne très bien.

 

A l'occasion, en dehors de ce créneau, j'allume manuellement le chauffage.

Je voudrais faire une nouvelle scène : si le chauffage reste allumé plus de X minutes, alors je force son extinction.

J'ai donc créé la scène suivante :

 

post-5579-0-59732200-1453647289_thumb.png

 

J'ai alors un comportement étrange : via ma box (HCL), quand "j'allume'" le module FGS212, il s'éteint immédiatement.

Si je désactive cette scène je n'ai plus le souci.

 

Avez-vous une idée qui expliquerait ce comportement ?

 

Merci pour votre aide. :)

Posté(e)

c'est normal que ça ne fonctionne pas comme tu veux :

tu as dis de vérifier que si le chauffage est allumé, alors il doit l'éteindre ...

 

Or tu veux que si le chauffage est allumé pendant x temps (ici 600s = 10 min) alors il s'éteint

post-1320-0-72309200-1453671387_thumb.png

Posté(e)

Et bien j'ai honte de ne pas y avoir pensé  -_-

Bref, merci pour ton aide.

 

Une question malgré tout : j'ai pas mal fouillé le forum et internet et je n'ai pas trouvé mon bonheur.

Existe-t-il une documentation au sujet des scènes en blocs graphiques ?

Le site de Fibaro est assez avare à  ce sujet. :mellow:

Posté(e)

non pas de doc, mais ce qu'il faut savoir

  1. le bloc rouge correspond àun délais d'attente (quand dans le alors) ou àune durée de validité (si dans le SI)
  2. il faut cocher Start with HC s'il y a une condition de temps
×
×