ManuTJ Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 Bonjour, J'ai un chauffage électrique sèche-serviettes dans ma salle de bain. Ce dernier est raccordé à un module FGS212 Via une scène en blocs graphiques, j'allume le chauffage le matin, et je l'éteins au bout de 45 minutes : ça fonctionne très bien. A l'occasion, en dehors de ce créneau, j'allume manuellement le chauffage. Je voudrais faire une nouvelle scène : si le chauffage reste allumé plus de X minutes, alors je force son extinction. J'ai donc créé la scène suivante : J'ai alors un comportement étrange : via ma box (HCL), quand "j'allume'" le module FGS212, il s'éteint immédiatement. Si je désactive cette scène je n'ai plus le souci. Avez-vous une idée qui expliquerait ce comportement ? Merci pour votre aide.
jojo Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 c'est normal que ça ne fonctionne pas comme tu veux : tu as dis de vérifier que si le chauffage est allumé, alors il doit l'éteindre ... Or tu veux que si le chauffage est allumé pendant x temps (ici 600s = 10 min) alors il s'éteint
ManuTJ Posté(e) le 25 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Et bien j'ai honte de ne pas y avoir pensé Bref, merci pour ton aide. Une question malgré tout : j'ai pas mal fouillé le forum et internet et je n'ai pas trouvé mon bonheur. Existe-t-il une documentation au sujet des scènes en blocs graphiques ? Le site de Fibaro est assez avare à ce sujet.
jojo Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 non pas de doc, mais ce qu'il faut savoir le bloc rouge correspond àun délais d'attente (quand dans le alors) ou àune durée de validité (si dans le SI) il faut cocher Start with HC s'il y a une condition de temps