GEA c'est comme Homekit, mais en moins pire. Si j'ai bien compris ce qui se passe avec ceux qui utilisent homebridge, ça sature tellement la box de requêtes via l'API, que ça fait augmenter la RAM trop vite, et ça plante.

 

Gea comme Homebridge ne font que révéler un problème latent que Fibaro n'a pas été capable de corriger jusqu'à  présent (mais est-ce qu'ils se sont seulement penché dessus ???)

 

Pourtant le hardware encaisse, car le CPU est sous utilisé, je suis à  1% en moyenne.

Donc on est juste dans un bug logiciel, il n'y a aucun problème de sur-utilisation des ressources matérielles de la box.

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il me faut encore un peu de courage pour essayer de localiser quelles lignes pourraient causer cela...

C'est "marrant", pcq des gens comme @jojo on encore plus de lignes gea que moi et n'ont pas de problème de mémoire...

 

@lazer, si tu en as ;p , désactibve un peu ton/tes gea pour 24H... mais il faut monitorer avec un graphique, car comme c'est un processus très lent, sans graphe la marge d'erreur est grande

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon.. ca commence a me gonfler...

J'ai fait un recovery et la version 3.348 a ete resintallee... je n'ai pas restauré de backup... j'ai upgrade vers la 4.070.. mais il a du a premiere vue faire un etape vers la version 3.600

 

au reboot de la 2eme etape... j'ai le meme soucis... les point qui tourne en rond et me donne pas acces a la page de login...

des idees ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

GEA c'est comme Homekit, mais en moins pire. Si j'ai bien compris ce qui se passe avec ceux qui utilisent homebridge, ça sature tellement la box de requêtes via l'API, que ça fait augmenter la RAM trop vite, et ça plante.

 

Gea comme Homebridge ne font que révéler un problème latent que Fibaro n'a pas été capable de corriger jusqu'à  présent (mais est-ce qu'ils se sont seulement penché dessus ???)

 

Pourtant le hardware encaisse, car le CPU est sous utilisé, je suis à  1% en moyenne.

Donc on est juste dans un bug logiciel, il n'y a aucun problème de sur-utilisation des ressources matérielles de la box.

 

D'un autre côté, j'ai quand même plein de scripts qui secouent pas mal la box et qui ne font pas monter la ram

Entre autres tout mes scripts qui remontent les infos sur emoncms

mes scripts netatmo qui balancent des requêtes https et des json dans tous les sens toutes les minutes

des log analyser qui balancent des emails dès qu'il y a une action sur la hc2, idem pour le contenu des vg, le watchdog et j'en passe...

Donc je dirais pas à  coup sur que c'est juste la charge mais plutôt certains types de requêtes...

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Passage de la 4.056 à  la 4.070 ce matin ( durée environ 10mm )

A priori pas de soucis particulier.

 

Le  Plus  : Luminosité et humidité du capteur AEON Labs fonctionnent maintenant

Le  Moins : Pour 2 caméras plus d'image sur la page d'accueil des modules ( en mode JPG) . Dans la version précédente c'était OK. (déjà  constaté par Krikroff )

Le snapshoot fonctionne, la vidéo fonctionne,  si je met en mode  MJPG au lieu de JPG La vidéo apparait bien dans le cadre du module (mais pas recommandé )

Pour info: 

    image/jpeg.cgi  ( DLINK DCS-5020L ) OK

/cgi-bin/viewer/video.jpg ( DLINK dcs-5220B1 )  NOK

/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx (FOSCAM F19821W )  NOK

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon.. ca commence a me gonfler...

J'ai fait un recovery et la version 3.348 a ete resintallee... je n'ai pas restauré de backup... j'ai upgrade vers la 4.070.. mais il a du a premiere vue faire un etape vers la version 3.600

 

au reboot de la 2eme etape... j'ai le meme soucis... les point qui tourne en rond et me donne pas acces a la page de login...

des idees ?

Comme tu as décidé de refaire un recovery complet, modifie le dossier system de ta clé usb pour y mettre une image 4.031. Comme ça il n'y aura pas de problème d'upgrade de v3 à  v4

http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6824-images-cl%C3%A9-usb/

et

http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4924-faire-une-copie-de-la-clef-usb-recovery-sous-windows/

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour, 


 


Ce matin j'ai voulu mettre a jour ma HC2, j'ai donc cliquer sur "mettre a jour".


Mais ça fait 2h que c'est figé sur une page ou l'on voit bien qu'il ne se passe rien (le chargement est à  0)....


J'ai tenté de reboot la box, mais ca n'a rien changé


et je ne peux rien faire a par voir cette page  :(


 


une idée?


merci


 


Yves


post-5646-0-13320000-1454070418_thumb.png

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai eu exactement la meme chose il y a quelque jour quand j'ai lancé la mise à  jour du boulot.

Toute une journée avec cet écran.

 

Par contre quand je suis rentré, j'ai redémarré la box et la mise à  jour est passé (tellement rapidement que je n'ai pas bien eu le temps de voir la progression du download)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×