Aller au contenu

2 Interrupteurs Double En Va Et Vient


pepite

Messages recommandés

Bonjour bonjour,

 

La question du jour, peut-etre bete, mais je l'a fait quand même;-)

 

J'ai 2 interrupteurs double en va-et-vient, chaque interr dans une boite différente ;-), chacun relie sur une zone de spots.

 

La question, pour domotiser : quel module ? le nombre de modules ?

 

J'aurais bien dit fgd 212, dimmer 2 ou un qubino, je ne sais pas lequel et un module dans chaque boite, chacun relié à  une ligne ?

 

Exact ou non ?

 

Merci aux pros de l'electricité ;-)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Bonjour @pepite,

Quelle puissance d'éclairage par zone de spots (halogène, led?).

Avec le FGD-212, obligation de transformer en poussoir (pour deux boutons).

Des photos des boutons ouverts? Tu connais le cheminement des gaînes, cela aboutit peut-être dans une boite de dérivation?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour @Did et @mprinfo,

 

Pour l'instant halogenes 42W GU10 en 230 V, je vais les passer en led

 Un bouton gere 5 spots

L'autre bouton 8 spots

 

Non je ne sais pas ou va la gaine, pour mettre les spots, je suis parti du plafonnier et j'ai relie les spots en parallele.

 

Poussoir 2 boutons avec FGD 212 pour variation à  la place des inters ?

Je peux pas prendre de photos suis au boulot lol

 

A quoi penses tu pour les gaines si les cables vont dans une boite de derivation ? J'ai acces encore, j'ai pas posé le plancher ;-)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut àtous

@pepite perso dans la cuisine en va et vient j'ai mi un fgs211 avec des ampoules àled

Et pour le va et vient du salon j'ai mis un fgd212 avec des halogènes (pas le choix je les est mise àla construction de la maison)

Elle seront remplacer par des led des qu'elle seront hs

Mais sur le fgd212 je suis passé en bouton poussoir tandis que dans la cuisine c'est àbascule

Apres tout dépend de ce que tu veux comme.fonctionnement et tu as peut être la possibilité de mettre qu'un module ça dépend de ta configuration électrique

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@mprinfo, oui avec le FGS-212 ou 211, mais tu ne peux faire que du on/off, pas de variation ?

 

@petermoto, tu ne peux pas changer tes halogenes ? mais siii ;-)

j'aimerais bien pouvoir dimmer, au moins 1 zone.

avec le fgd212, si je mets tout sur S1...je ne pourrai agir que sur une zone, et le S2 sera libre..

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@mprinfo

Perso pas eu de souci comme sebcbien avec le fgd212 ca vas faire 3 mois et il fonctionne tout les jours RAS (du moin pour le,moment)

Mais pour t'ont va et vient t'est cable arrivais dans la même boîte de dérive?

Sinon j'ai mis un d'immer QUBINO dans la chambre de la drolesse perso je le trouve mieux que le fibaro

Moin de grésillement et chauffe moin mais la charge n'est pas la même.

Voilàça ne vas pas beaucoup t'aider mais au moin tu as plusieur avis

A+

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 C'était pour savoir si tu pouvais mettre les modules dans cette boite (plus de problèmes de neutre) mais il peuvent aussi être installé dans le plafond à  côté d'un spot, cela dépend de tes retours dispos dans le plafond.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui c'est dommage cette nécessité du neutre des qubino, mais pour moi c'est justement le design sans neutre des fibaro qui pose parfois problème...

En tout cas quand on y réfléchit, faire fonctionner un appareil avec le courant résiduel d'un autre appareil... C un peu logique que ça ne fonctionne pas àtout les coups, pour toutes les lampes... Que ça les fasse clignotter, qu'il faille un bypass...etc.

Bref, si vous avez un neutre, utilisez le y'aura moins de problèmes...

Sent from my Note4

  • Upvote 3
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut messieurs,

 

Oui, ca n'a pas l'air mal Qubino, je n'en a i aucun mais le comparatif eclairage sur domotique info est pas mal fait et Qubino..devant ;-) mais pas de template..quoique cela me soit un peu egal ;-)

 

Le qubino Rail din m'interesse aussi pour les dimmers, et il a l'air de pouvoir remplacer un telerupteur, pratique la mise en place dans ce cas ;-)

 

j'ai pas encore ouvert l'interr, je ne sais pas si j'ai le neutre ;-)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

En Belgique, en général, tous les fils passent par le blochet (terre, neutre et phase) et ensuite montent au point lumineux.

Apparemment en France ce n'est pas toujours comme ça.

Ceci dit, si il y a deux fils qui viennent de la lampe, pourquoi ne pas mettre le dimmer au niveau de la lampe et utiliser les deux fils qui descendent àl'interrupteur pour actionner s1 ?

L'inconvénient c'est pour s2.

Autre solution, ramener le neutre de la lampe vers le blochet... J'ai déjàre-tiré des nouveaux fils dans des anciens tubes pour renover des appartements et c'était relativement aisé...

Sent from my Note4

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...