Passage de la V 4,056 àla V4,061 et pas de probleme A première vu...

par contre une notification concernant une scene ?

il y a également un réglage supplémentaire dans les scènes a quoi cela sert,(max running instance)?

:huh:

post-255-0-93990600-1450441639_thumb.jpeg

Posté(e)

Serait ce une auto regul du nombre de fois ou la scene s'executerait (normalement c'est defini a "1" dans les scenes( enfin chez moi elles sont tes a 1. Mais j'ai egalement eu ce message...

Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk

  • 2 semaines après...
Posté(e)

Bonjour, 

 

Pour ma part, j'ai des instabilités avec cette version :

 

- les panneaux de chauffages de mes modules liés ne répondent plus au bout d'un moment => j'ai fait une scéne qui reboot la HCL une fois par jour.

- le mode vacances des panneaux de chauffage de mes modules liés ne fonctionne pas. Le mode vacance du panneau de chauffage associé à  un HRT4 fonctionne correctement. 

- au bout d'un moment : freeze total de la box (une fois tous les deux jours environ si je ne la redémarre pas entre deux bien sur). Elle devient indisponible et je ne peux plus la redémarrer à  distance.

 

Version globalement plus stable que la v4.059 (qui était une catastrophe) mais pas encore parfaite

  • Upvote 1
Posté(e)

Quelque soucis sur certaines scene commence a apparaitre.. ou je ne les avaient pas remarqués avant... etant absent ce weekend, certains volets ne se sont pas fermés le soir.. un peu embettant lorsque je ne suis pas là... ;(. La scene ne s'est meme pas exécutée...

Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk

Posté(e)

comme je suis curieux, j'ai reessayé la mise à  jour et là  elle est passée.

 

j'aurais peut etre du me casser quelque chose  :D

 

plus aucune scène ne se déclenchait ou alors elles ne s’arrêtaient pas (comment transformer sa salle de bain en sauna)

 

j'ai changé les instance en les passant à  10

 

j'ai  arrêté toutes les scènes en les forçant

 

redémarrer de façon normale mon hcl, que nenni

 

j'en ai eu marre, un coup à  la barbare, relance manuelle de toutes les scennes et arret de chaque module concerné et ça à  l'air de fonctionner

 

on verra demain si je n'ai pas besoin de casser la glace pour me laver entre autre

Posté(e)

bon ce matin, je n'ai pas eu besoin de casser la glace pour avoir de l'eau ni de mettre des moufles pour rentrer dans la SdB

 

à  midi mes scènes programmées s'étaient lancées.

 

mon détecteur de mouvement couplé à  la lumière à  bien fonctionné et mon deuxième radiateur aussi

 

tout s'est coupé dans les heures prévues.

 

je vois ce soir pour le reste des scènes et j'attends que ce soient passées plus de 24h

Posté(e)

je pense que le "piege" est dans le nombre d'instances. ce parametre n'existait pas avant, il faut y penser

 

a suivre..........

Posté(e)

Bonjour,

 

J'ai créé ce weekend ma première scène sur une HCL en 4.061 beta.

La scène est simple : fermer les volets, par appel d'un module virtuel, à  l'heure du coucher du soleil.

 

J'ai eu plusieurs fois un message dans les notifications concernant le nombre d'instances.

 

Sauf que je ne vois pas où je peux intervenir sur ce paramètre sur une HCL.

Serait-ce réservé au HC2 ?

×
×