Sully Posté(e) le 17 mars 2014 Signaler Posté(e) le 17 mars 2014 Bonjour, Je possède des volets bubendorff avec motorisation MI à butées électroniques. A la différence d'un moteur normal celui-ci possède 4 fils (phase permanente, neutre, montée, descente) et est piloté par un simple inverseur avec bouton stop legrand. J'ai effectué les tests suivants avec et sans l'interrupteur. Je n’arrive pas à faire la calibration en choisissant le mode « volet avec position » : 1. Le volet monte pendant 3 secondes (arrêt en cours de montée) 2. Puis redescend sans détecter la fin de course 3. Le relais de descente reste actif mais rien ne se passe 4. Le bouton stop permet l’arrêt de la calibration J’ai essayé le mode « volet sans position » : 1. Je suis obligé de mettre le paramètre 17 à 23s (temps estimé de manÅ“uvre) autrement la détection est quasi immédiate 2. Le volet descend ou monte sans problème pendant cette temporisation 3. Par contre, pas de détection de fins de courses Dans les 2 cas à aucun moment il y a une réelle détection des fins de courses. Comment le FGRM222 détecte un fin de course électronique (l'intensité ?) L'animation du volet correspond rarement à la réalité. Quelqu'un a eu un problème similaire ?
BenjyNet Posté(e) le 17 mars 2014 Signaler Posté(e) le 17 mars 2014 Et bien tu as la réponse, les bubendorff ne sont pas compatibles àcause de leur fonctionnement à4 phases.
Sully Posté(e) le 17 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2014 J'aurais espéré obtenir une meilleure réponse même si je m'y attendais.