Bonjour, 

 

Suite aux conseils que j'ai pu avoir sur ce forum, j'ai créé un module lié entre un FGMS01 et un powernode (greenwave) sur lequel j'ai branché un chauffage. J'ai créé ce module lié en v4.057 et j'avais déjà  quelques problèmes : 

 

au bout d'un moment, le "thermostat" ne fonctionnait plus : lorsque je changeait la valeur de consigne, celle ci ne déclenchait jamais mon chauffage. Je faisait un redémarrage, et ça remarchait.

 

Du coup, en voyant la v4.058 arriver, je me suis dit : cool ils ont résolu des problèmes liés aux plantages des box ... et en fait maintenant ça ne marche presque jamais.

 

Tout le reste fonctionne correctement (après 2 jours d'utilisations) mais mon module lié ne fonctionne pas.

 

Avez vous déjà  eu un problème similaire ?

 

A votre avis, comment je peux m'en sortir ? Sinon il faut que je me tape à  faire la même chose avec des scènes ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon, et bien cerise sur le gateau : 

 

impossible de faire des scénes avec des conditions sur la température ...

 

quand je met : "si" temperatureChambre > 16 degrès, dès que j'enregistre , la valeur repasse automatiquement à  0.

 

Redémarrer la box n'y fait rien 

 

Quelqu'un a une idée ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

àpriodi il n'y a pas moyen de redescendre de version de firmware.

La seule solution est de rempnter ce TRES GRAVE BUG immédiatement àFibaro (support@fibaro.com) car àl'approche de l'hiver on ne peut pas se permettre d'être sans chauffage. Ils vont soit corriger le bug, soit remettre la version 4.057b disponible. Enfin j'espère ...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pour les scènes c'est peut être qu'un bug visuel.

 

Car suite à  un autre bug... il est possible de faire apparaitre le code lua de la scène en changeant l’icône de la scène. Et dans mon code j'ai bien ma valeur de consigne qui apparait.

 

Dommage de ne pas pouvoir revenir en arrière... 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je confirme, il s'agit d'un bug visuel, j'arrive à  faire ce que je veux avec les scénes (conditions sur des températures), par contre je trouve ça dommage qu'ils sortent une mise à  jour avec des retours en arrière (modules liés non fonctionnels)

 

Mais bon, c'est le jeu d'installer des béta ...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

La liste des bugs que j'ai constaté en v4.058 s'allonge :

 

- modules liés ne fonctionnent pas correctement

- panneau de chauffage ne fonctionne pas correctement

- indication de la température (extérieur), vent, humidité ne se met pas à  jour (j'ai toujours la même valeur qu'au moment ou j'ai fait la mise à  jour)

- les scènes ayant la case "lancer la scène au démarrage du hcl" ne fonctionnent pas

 

Je pense que du coup je vais refaire des scènes pour faire un panneau de chauffage en mode dégradé, car se réveiller avec 16deg le matin ça pique. Je tiens par ailleurs à  remercier les équipes de fibaro qui me font du coup économiser de l'énergie ;-)