stuop Posté(e) le 21 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2015 Bonjour, Je viens d'acheter des Projecteurs LED 20W http://www.amazon.fr/gp/product/B00JB12E1C?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 J'ai essayer de le brancher sur un FGD212 mais même avec le ByPass FGB001 les lampes clignote. Et avec le FGD211 Sans le bypass les lampes clignote et avec plus rien. Voici le schéma que j'ai utiliser : Avez vous une idée ? Merci
Did Posté(e) le 21 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2015 Bonjour, Le FGB-001 ne fonctionne qu'avec le FGD-211. Le FGD-212 se couple, en cas de besoin avec un FGB-002.
stuop Posté(e) le 21 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2015 La actuellement J'ai un FGD211 & FGB001 un et rien ne s'allume !
Did Posté(e) le 21 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2015 Tu as vérifié le paramètre 14 par rapport aux bouton utilisé? Et avec le neutre branché sur le FGD (en enlevant le pont entre N et O)?
stuop Posté(e) le 22 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 Le paramètre 14 est bien configurer en monostable pour un interrupteur. En modifiant le câblage avec le neutre maintenant la lumière reste en permanence allumer, impossible d’éteindre avec la commande ou via l'interface web.
Did Posté(e) le 22 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 Monostable, c'est pour les boutons poussoirs (qui reviennent dans leur position initiale après l'appui), pour les interrupteurs, il faut régler bistable dans le paramètre 14.
stuop Posté(e) le 22 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 Même en bistable le projecteur led reste toujours allumer.
Did Posté(e) le 22 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 Tu as enregistré les paramètres modifiés avec la disquette en haut des onglets de droite?
stuop Posté(e) le 22 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 Je viens de refaire tous le câblage sur la maquette et sa fonctionne correctement maintenant. J'ai utiliser un FGD212 et FGB001 et sa fonctionne correctement et sans le neutre. Bizarre
Did Posté(e) le 22 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 En effet, bizarre d'autant qu'avec 40W derrière le FGD, on devrait pouvoir se passer du bypass.
stuop Posté(e) le 22 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 Je viens d'essayer sans le bypass mais les projecteurs LED clignote en permanence.
Did Posté(e) le 22 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 Et avec le neutre, tu n'en a pas besoin? Quand on regarde le test ici, http://www.domotique-info.fr/2015/08/test-nouveau-dimmer-z-wave-fgd212-fibaro/ il ne devrait pas y en avoir besoin. Je pense que tes projecteurs ne sont pas dimmables et donc pas compatibles avec les variateurs.
stuop Posté(e) le 25 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2015 Je viens de finaliser l'installation de mes 2 projecteurs LED. Le fonctionnement sera uniquement ON / OFF car effectivement non dimmables. FGD212 raccordement sans le neutre et avec un FGB001. Merci de votre aide.