flomuson Posté(e) le 5 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2015 Bonjour, est il possible de placer un interrupteur pour centraliser l'ouverture/fermeture des volets ? (sans passer par la box sera un plus via les groupes.... mais je ne sais pas trop comment paramétrer.installer ce "module"... (pour avoir un haut/stop/bas) Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 5 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2015 Je pense en ajoutant un FGRM mais sans câblage du moteur (juste les commandes des boutons et le 220V) puis en associant les autres FGRM que tu veux piloter simultanément. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flomuson Posté(e) le 5 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2015 Merci pour votre réponse.. quelle groupoe correspond àquoi ? car je n'ai pas de groupe "stop" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 5 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2015 Les modules associés à ce nouveau FGRM-222 devraient réagir de la même façon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flomuson Posté(e) le 5 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2015 OK je vais essayer, merci Par contre je mets les autres modules dans le groupe 1 et 2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 5 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2015 Quels autres modules? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flomuson Posté(e) le 6 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre 2015 les autres fgrm 222. Dans mon module "fgrm" centralisé, je mets les fgrm des autres volets dans quel groupe ? 1 ou 2 ou les deux ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 6 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre 2015 Pour ceux que tu ne veux pas commander en même temps, tu ne fait rien. Dans le "FGRM centralisé", tu ajoutes l'Id des FGRM que tu veux piloter simultanément. http://www.domotique-info.fr/wp-content/uploads/2013/07/HC2_Dimmer_Association_fr.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XSRomano Posté(e) le 6 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre 2015 attention je crois qu il y a une limite a 5 modules groupés pour 1. Mais a voir si c'est encore vrai dans les dernières versions du Firmware... si tu as 5 VR c est bon sinon faut faire plusieurs groupes de groupes avec d'autres modules. genre 1 module maitre pour 5 un autre module maitre pour 5 et enfin un module pour les 2 maitres une sorte de cascade mais je ne sais pas si ca peut marcher @+ XSR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flomuson Posté(e) le 8 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2015 Pour être plus précis, j'a 7 volets (fgrm 222) que j'aimerai "centraliser"... j'ai donc récyclé un vieux module "FGR 221" et un interrupteur céliane pour volet (LEG067602 - celui en mode poussoir et non bistable) : j'ai branché le module sans "moteur" derriere...J'ai donc mis mes autres volets dans le groupe 1 de mon FGR 221... Maintenant je ne sais pas quoi mettre dans les paramètres comme type d'interrupteur... j'ai essayé les 3 "valeurs" possibles (mono-stable, 2 monostable et bistable)) et ca ne fonctionne pas bien : je n'arrive jamais à avoir le "stop".. soit ca ne fait rien, soit ca remonte/redescend les volets... mais ca ne les arrete jamais.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flomuson Posté(e) le 12 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2015 Bon j'ai essayé avec un fgrm 222 : même constat : le stop ne marche pas.... et je ne sais pas comment le faire marcher... j'ai essayé de mettre dnas le groupe 1 ou 2 : pareil... Une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flomuson Posté(e) le 13 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2015 Petit up , personne pour m'aider ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2015 A quelle box tu l'as inclue? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flomuson Posté(e) le 13 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2015 j'utilise Jeedom (avec openzwave) masi je ne pense pas qu'il y a de lien avec la box, si ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2015 Aucune idée, et si tu ré-appuies sur la descente pendant que le volet descend, ça ne fait pas un stop? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flomuson Posté(e) le 13 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2015 Ben c'est ce que je croyais, mais non, ca remonte les volets, ou plutot ca les arrete 1s puis ca remonte.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2015 Tu as réussi à faire une calibration depuis Jeedom pour chaque module? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flomuson Posté(e) le 14 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2015 Oui chaque volet "individuelement" fonctionne bien, avec le bouton stop, en fait avec un "interrupteur bi stable" centralisé ca fonctionne (le stop aussi)... masi avec le switch monostable, je n'arrive pas àavoir le stop... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flomuson Posté(e) le 10 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 novembre 2015 petit up Ou dois je utiliser une autre module ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés