fel-x Posté(e) le 21 août 2015 Signaler Posté(e) le 21 août 2015 Bonjour Petite question technique : quel serait le meilleur type de cablage pour prolonger une sonde extérieur de type DALLAS ? Voici celle que j'ai Elle ne fait qu'un mètre et je souhaiterais (toujours en extérieur) la prolonger de quelques 10 mètres avant son arrivée dans le module fibaro (FGBS-001) je pense que le max est 30 mètres, donc là ça va.. mais quel câblage employer ? Du simple câble téléphonique (RJ11) pourrait faire l'affaire mais je ne suis pas confiant par rapport à sa résistance aux intempéries dehors. merci
Lazer Posté(e) le 21 août 2015 Signaler Posté(e) le 21 août 2015 L'idéal, c'est du câble non torsadé... donc ni téléphonique, ni réseau. Si tu utilises quand même du câble torsadé, prend soin d'utiliser 3 fils qui sont sur des paires différentes. Enfin, si le câble est blindé, c'est mieux (surtout si tu passes àcoté d'autres types de câbles).
mprinfo Posté(e) le 21 août 2015 Signaler Posté(e) le 21 août 2015 Amen la messe est dite lol Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Messages recommandés