spirituAlK Posté(e) le 4 août 2015 Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Bonjour, dans un précédent poste j'évoquai l'achat d'un lecteur RFID et d'un module universel de Fibaro. Voila que j'ai reçu mon colis et effectué les branchements d'alimentation de mon lecteur ainsi que de mon module. Seulement voila l'alimentation en 12v c'est bien beau mais je ne sais absolument pas sur quoi branché mes entrées IN1 et IN2 sur mon lecteur RFID Voici les branchements du lecteur: 1 = +12 2 = GND 3 = LOCK+ 4 = LOCK+ 5 = OPEN 6 = OPEN 7 = BELL 8 = BELL et les cables du module Fibaro: Rouge = P Bleu = GND Jaune = IN1 Vert = IN2 Marron = TP Blanc = TD Bleu = GND Noir = ANT J'ai lu dans un autre sujet une histoire de "court circuit" du module pour faire changer l'état de celui ci. Une âme charitable serait la bienvenue ! Merci d'avance !
Nico Posté(e) le 4 août 2015 Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Bah tu veux récupérer quoi, car tu ne pourras récupérer que 2 états sur les 3 ?
spirituAlK Posté(e) le 4 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Bah j'aimerai au moins que mon module change d’état ! mais qu'entend tu par 2 sur 3 ?
Nico Posté(e) le 4 août 2015 Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Tu as 3 états : Lock, Open et Bell, donc fermer, ouvrir et sonnette. Mais sur le FGBS, tu n'as que 2 entrées contact sec. Donc il faut que tu en prennes 2 parmi les 3. Pour brancher : Donc déjàtu alimentes tes 2 devices. Ensuite si tu veux récupérer le Lock en 1 par exemple, tu mets le IN1 sur une patte du lock, et le GNDsur la seconde patte. Pareil avec le IN2 pour Bell ou Open. On est d'accord, il n'y a pas de potentiel sur les 3 sortis de ton module RFID ?
spirituAlK Posté(e) le 4 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2015 l'idéal serai de recup l'etat de OPEN et LOCK LOCK: j'active l'alarme et j'arm les détecteurs ( IN1 ?) OPEN: Je désactive l'alarme et le desarm les détecteurs ( IN2 ?) OU Je récup que le LOCK ou OPEN ( IN1 ) et je garde le IN2 pour le BELL pour jouer une autre scene quand j'appuie sur le bouton, du type j'allume les lumières dehors ou autres. Voila une image de mon lecteur RFID et de mon Module Fibaro
Nico Posté(e) le 4 août 2015 Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Bah après tu peux récupérer ce qui t'intéresse selon ce que tu veux faire. Sinon tu rajoutes un second FGBS si tu veux récupérer la 3ème info.
spirituAlK Posté(e) le 5 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2015 j'ai tester comme ça pas de changement d’état dans ma box
spirituAlK Posté(e) le 5 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Bon finalement j’avais mal programmé mon lecteur RFID ! Maintenant j'entend bien le petit relais "claquer" quand je passe mon badge dessus ! Me reste à trouvé le bon branchement du module !
spirituAlK Posté(e) le 6 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Re... Bon j'ai fais de bon progrés sur la mise en place de mon boitier. j'arrive bien à récupéré l’état de mon module FIBARO qui passe de la valeur 0 à 1 qui correspond au passage du badge devant le lecteur. Cependant j'aimerai qu'il passe de 0 à 1 quand je passe mon badge à la sortie du domicile mais qu'il reste sur la valeur 1 temps que je n'est pas repasser mon badge devant pour lui dire que je suis rentré ! 1 à 0 ! Des idées ? Cordialement
Invité chris6783 Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Le module fibaro ne peut pas faire ça àlui seul car il suit simplement l'état de l'entrée. Il faut ajouter du code derrière pour gérer un état de présence et associer éventuellement d'autres validations comme un capteur ir sinon un jour tu risques de sortir sans badger ou la hc2 va rater la sortie et inverser les états présence/ absence.
spirituAlK Posté(e) le 6 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2015 j’étais justement entrain de me faire un petit code LUA qui consiste à : Sortie. Passage de badge sur le lecteur qui change la valeur de mon module a 1 Si Module a 1 et que mes capteur d'ouverture sont desarArm alors Arm Entrée. Passage de badge sur le lecteur qui change la valeur de mon module a 1 Si module a 1 et que capteurs d'ouverture sont Arm alors desarArm Je suis sur le bon chemin ? :):)
spirituAlK Posté(e) le 6 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2015 y'a t'il moyen de récupérer la valeur de l'alarme ? (panneau alarm)
aurelien Posté(e) le 16 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2015 Re... Bon j'ai fais de bon progrés sur la mise en place de mon boitier. j'arrive bien à récupéré l’état de mon module FIBARO qui passe de la valeur 0 à 1 qui correspond au passage du badge devant le lecteur. Cependant j'aimerai qu'il passe de 0 à 1 quand je passe mon badge à la sortie du domicile mais qu'il reste sur la valeur 1 temps que je n'est pas repasser mon badge devant pour lui dire que je suis rentré ! 1 à 0 ! Des idées ? Cordialement Bonjour, Avez-vous enfin trouvé une solution ? Je viens d'acheter le même lecteur RFID... et je galère un peu Merci Aurélien
spirituAlK Posté(e) le 17 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2015 Oui tout fonctionne parfaitement chez moi ! Quel est votre probleme ?
aurelien Posté(e) le 18 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2015 Eh bien je n arrive pas àpasser le badge pour activer l alarme et le repasser pour désactiver l alarme... comment avez vous fait ? Avez vous bien le ad2000m ? Merci d avance pour votre aide AURÉLIEN
spirituAlK Posté(e) le 21 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2015 Je pense que tu a juste un souci de configuration avec ton lecteur RFID voila la manip pour la config: Mot de passe système par défaut est '12345 '(sur mon modèle)Changement de mot de passe système# + [ mot de passe actuel système 5 chiffres 1 + [nouveaux mot de passe systèmes 5 chiffres ]Enregistrement des utilisateurs / membresID=l’identifiantPS(ID utilisateur doit être différent pour chaque enregistrement)Membres RFID + MOT DE PASSE# + [ Mot de passe système à 5 chiffres ] 0 + [ 4 chiffres ID utilisateur ] + RFID détecter + [ le mot de passe de l'utilisateur à 6 chiffres utilisateur ] 6Membres RFID Seulement# + [ Mot de passe système à 5 chiffres ] 2 + [ ID utilisateur à 4 chiffres ] + RFID détecte 6Membres mot de passe uniquement# + [ Mot de passe système à 5 chiffres ] 2 + [ ID utilisateur à 4 chiffres ] + [ le mot de passe de l'utilisateur à 6 chiffres utilisateur ] 6Suppression UTILISATEURSupprimer une ID utilisateur# + [Mot de passe système 5 chiffres ] 3 + [ ID utilisateur ]Supprimer tous les utilisateurs# + [Mot de passe système 5 chiffres ] 4Durée de Porte Ouverte# + [Mot de passe système 5 chiffres ] 5 + [ 2 durée de chiffres dans la deuxième ]Comment faire pour accéder (au choix)1. Mettre RFID près de la serrure2. Entrer Mot de passe3. Mettre RFID près de la censure suivante 6 chiffres Mot de passeRESET USINEMot de passe usine après RESET ( 12345 )1. Couper l’alimentation de la serrure2. Cavalier S16 Pin 2 + 33. Marche (Alarme + tous les led clignotante)4 . Arrêt5. Power On (Alarme + tous clignotant)6 . Changer le cavalier S16 à la broche 1 +27. fin
fredokl Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 @spirituAlKSalut. J'ai acheté le même lecteur RFID et cherche comment le connecter avec un FGBS. Peux-tu m'expliquer ton branchement? Merci.
fredokl Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 Salut @Did peux-tu jeter un oeil à mon schéma et me dire si c'est bon avant branchement? Merci.
Did Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 Salut, Je ne sais pas s'il sort une tension sur lock mais si c'est le cas, il va falloir passer par un relais pour le In1 du FGBS et un autre pour la sortie asservie vers la gâche.
fredokl Posté(e) le 22 avril 2017 Signaler Posté(e) le 22 avril 2017 Merci @Did. Sinon, y-a-t-il un risque à faire un essai? J'ai vu un article similaire avec un schéma légèrement différent ici. Penses-tu qu'en faisant le même ça pourrait fonctionner?
Did Posté(e) le 22 avril 2017 Signaler Posté(e) le 22 avril 2017 Toujours pareil, il faut s'assurer que les entrées du FGBS vont bien traverser un contact et pour la sortie asservie, cela va dépendre de la conso de la gache, la semaine dernière un membre du forum a fait un branchement pour domotiser sa sonnette (avec un FGBS) et il a été obligé d'ajouter un relais sur la sortie.
Did Posté(e) le 22 avril 2017 Signaler Posté(e) le 22 avril 2017 En recherchant le sujet, je viens de m'apercevoir que c'était toi.
fredokl Posté(e) le 22 avril 2017 Signaler Posté(e) le 22 avril 2017 @Did. Oui c'est moi. J'ai fait un test, mon schéma ne fonctionne pas. Il faut comme sur le tuto que j'ai mis en lien plus haut mettre le 12v sur le LOCK+ . Le clavier fonctionne parfaitement avec sa propre alimentation mais pas assez de puissance, je pense, pour la gâche. Il faut mettre un relais pour la gâche mais pour le IN2 je ne sais pas trop où le mettre? (J'utilise en IN2 car le IN1 est déjà occupé) J'ai modifié mon schéma, peux-tu me dire si c'est bon. Si ce n'est pas le cas, peux-tu apporter les modifications si tu en as le temps. Merci.
Did Posté(e) le 22 avril 2017 Signaler Posté(e) le 22 avril 2017 Pour le relais côté gâche, c'est ok mais côté In1, je mettrais la sortie Lock sur la bobine et le In1 sur le contact du relais.
fredokl Posté(e) le 23 avril 2017 Signaler Posté(e) le 23 avril 2017 @DidMerci. C'est bon pour la gâche. j'ai apporté la modification la sortie LOCK sur la bobine et le IN sur le contact du relais. Voci le schéma modifié. Si c'est bon j'achète les relais demain pour les tests.