juste le fibaro:log qui ne fonctionne pas a priori

 

Mets le code de ton mainloop dans un bouton et le code dans le message précédent dans le mainllop qui va appuyer sur le bouton que tu auras créé. C'est pour voir si cela vient du mainloop ;-)

Posté(e)

@Did,

ton code 

local allumer = tonumber(fibaro:getValue(232, "value")) == 0

signifie

if tonumber(fibaro:getValue(232, "value")) == 0 then
  allumer = true
else
  allumer = false
end

?

Posté(e)

 Oui, le chauffe eau est alimenté quand le FGS (Id232) est sur "Off", c'est un FGS recyclé avec les contacts repos d'un gros relais car il doit être coupé 21 jours maxi par année (donc FGS au repos 344 jours/an).

 @pepite,

J'ai fait ta manip avec le nouveau bouton et les infos en vert s'affichent presque instantanément mais c'était pour un test car à  chaque boucle, j'ai le cube bleu qui passe lors de l'appui virtuel sur le bouton.

Merci pour votre soutien.

Posté(e)

Salut @Did,

 

Donc cela fonctionne dan un autre bouton. Oui normal avec le mainloop comme cela.

 

As tu esasye de recreer un VD tout en gardant celui-ci pour tester en remettant le code ?

Posté(e)

 Je viens de refaire le VD en partant de zéro (sans importer le dispositif) mais il réagit de la même façon.

Posté(e)

Astuce volee à CaptainIgloo,

Essaie cela dans le main loop, mais a chaque fois que tu vas appuyer sur le bouton, va apparaitre un petit coup le carré bleu je pense,

 

En fait ca fait un sleep ;-). Teste si ca te convient.

Pour le modifier, change le 4 en un chiffre plus grand ;-)

local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId()
if type(n) == "nil" then
n1 = tonumber(os.time())
fibaro:call(id_module_virtuel, "pressButton", "ton bouton")
n = 1
end
if tonumber(os.time()) > n1 + (4) then
 fibaro:call(id_module_virtuel, "pressButton", "tonbouton")
 n1 = tonumber(os.time())
end

Sinon, faut attendre les experts ;-)

Posté(e)

Ils ont repris un rythme de versions stables entrecoupé de version bêta, ils améliorent les scripts de migration, ça se professionnalise chez Fibaro ou quoi ? Ils ont peut être enfin embauché Krikroff en secret :D

  • Upvote 1
Posté(e)

Mais c'est toujours du travail de polonais

Pauvre krikroff il a du courage si il a accepter l'offre.....

Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Posté(e)

 Toujours le problème avec mes VD et je me posais une question, vous avez modifié quelque chose dans les paramètres avancés des sondes de température car le point commun des VD qui n'affichent pas les infos en vert, c'est qu'ils retournent une température. Celui de mes conso (qui n'a pas d'info de température) refonctionne normalement depuis que j'ai remplacé "value" par "power".

Posté(e)

@Did regarde dans docs
Ipbox/docs
Tu auras bien des réponses àtes questions
sinon contacte moi en MP

Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Posté(e)

@Did, après mon passage de la v3.6 àla V4, J'avais le problème avec mes vd, notamment celui de l'eco-device par exemple, je les ai contacté et envoyer mon code il ne trouvait pas, j'en ai u marre d'attendre j'ai exporter le vd , supprimer , réimporter et tout c'est remis dans l'ordre.

Du coup je l'ai fait pour tous les vd qui posaient problème, j'en avais beaucoup.

Maintenant il fonctionne tous comme il faut.

C'est peut-être pas la solution àton problème mais tu peux essayer avec un.

Posté(e)

 Comme me l'a proposé @pepite, j'ai déjà  refait un VD tout neuf (pas d'importation) et il se comporte comme l'ancien mais je peux essayer de le refaire en l'important.

@mprinfo, ça ne m'explique rien, ces docs (je n'y comprend pas grand chose).

Posté(e)

C'est très simple cela va te permettre de connaître toutes les fonction de chaques modules

Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Posté(e)

Peux tu m'envoyer un vd en mp est tu me dis a quoi il sert j'ai le temps ce we ma fille va chez çàmère et il pleut donc pas possible de bossé dehors

En ce moment je fais des recovery et je bidouille la clé usb recovery

Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

  • Upvote 1
Posté(e)

 J'ai ré-importé un MV et il a les mêmes symptômes que l'ancien, ce n'est pas qu'il ne marche pas, juste l'affichage en vert dans l'interface (au bas du module).

Merci @mprinfo, je t'envoie ça.

Posté(e)

je suis également intéressé par une solution àl'affichage des info en vert.

Car pour certains VD ça fonctionne et par pour d'autres ?

Pourtant c'est la fonction LUA fibaro:log("toto") qu'il faut utiliser

Posté(e)

 Je n'avais jamais de problème en v3.6. Par contre, mon MV sur les conso et l'affichage de la couleur du jour remarche comme avant depuis que j'ai remis power à  la place de value.

Posté(e)

oui, ça c'est normal, ils ont changé value et power (pour la conso) en v4.x. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez toi alors pour l'affichage du log ?

×
×