Yannick Posté(e) le 24 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2015 Salut à tous, JE vous explique, j'aimerais pouvoir à l'ouverture d'une porte contrôlée par un FGK-101, récupérer une image d'une de mes caméra IP et m'envoyer un mail. Je pense qu'en LUA ce doit être possible mais je ne trouve nul part comment récupérer cette image. Quelqu'un peut m'aiguiller ? Merci
Invité chris6783 Posté(e) le 24 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2015 Si tu utilises déjàGEA tu peux utiliser la commande 'capture' Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
Yannick Posté(e) le 24 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2015 bah non pour l'instant je ne me suis pas encore lancé dans GEA
jojo Posté(e) le 24 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2015 alors en mode bloc tu peux faire ceci :
Lazer Posté(e) le 29 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 Sinon en LUA je fais comme ça : fibaro:call(id["WEBCAM"], "sendPhotoToUser", "4") Evidemment il faut remplacer l'ID de la Webcam et celui de l'utilisateur. 1
Sakkhho Posté(e) le 29 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 Si tu utilises déjàGEA tu peux utiliser la commande 'capture' Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk tiens tu as un exemple je pourrais l implémenter Merci
Invité chris6783 Posté(e) le 29 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 la commande n'est pas capture désolé mais 'picture' Elle à été ajoutée en GEA 5.20 et est utilisée comme ci-dessous -- {"picture", <id_camera>, <id_user>,} -- {"picture", 2, 3} -- Envoi une capture de la caméra 2 à l'utilisateur 3 // Send a capture of camera 2 to user 3 et voici un exemple : GEA.add( id["PORTE_ENTREE"], -1, "Porte entrée ouverte à #time#", {{"Days","Monday,Thursday"}, {"Time","16:00","19:30"}, {"Picture", id["CAMERA_ENTREE"], 2}})
Yannick Posté(e) le 5 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Salut à tous j'ai trouvé la bonne formule en LUA (j'ai pas encore enclenché le GEA) Voici --[[ %% autostart %% properties 76 value %% globals --]] if ( ( tonumber(fibaro:getValue(76, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:sleep(5000); fibaro:call(88, "sendPhotoToUser", "2"); fibaro:sleep(55000); fibaro:call(87, "sendPhotoToUser", "2"); end bien évidemment ou 76 et mon module déclencheur (en l'occurence un FGS-211) et 87 et 88 mes 2 caméras.
jojo Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Avoue, c'est sympa de chercher par soit-même et de trouver la réponse
mprinfo Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 @jojo moi j'aime le travail bien fais donc je laisse le travail àdes gens plus compétant lol D'ailleurs je sais que tu aimes joué avec les VD j'ai un VD pour le synology que j'ai récupéré sur le forum j'ai fais quelques modifs si tu veux le testé et je sais que tu vas trouver des idées pour l'améliorer Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 @mprinfo, tu as raison, j'ai toujours plein d'idées, mains sais pas toujours les mettre en oeuvre. De quoi s'agit--il comme VD ?
mprinfo Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 C'est un vd qui au départ allume via wol éteint ping le syno j'ai fait quelques modifs pour connaître quand le syno àété allumé ou éteint et j'ai ajouté une étiquette qui me donne le status du nas j'aimerais que tu le test pour savoir ce que tu en penses es quel amélioration on pourrait faire Merci Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 cela m'intéresse fortement, car il faut que je trouve une solution pour économiser de l'électricité, car la bête de course que tu m'as fait acheter est gourmande. Envoie en MP, mais je ne te garanti pas tout tout de suite
mprinfo Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Ok pas des soucis je t'envoie cela des que je suis sur un PC tu as mus les disques en veille lorsque tu ne les utilise pas c'est des 7200 RPM mon hp consomme environ 60w Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk