Aller au contenu

yuhe

Messages recommandés

Bonjour,

 

J'ai une installation qui compte une 50aine de module.

 

J'ai des problèmes de latence.

 

Quand j'appui sur un intérupteur la première fois, quand je rentre par exemple, la lumière s'allume qu'une 10aine 20aine de seconde plus tard. Après c'est instantané.

 

La box est dans la cave et la pièce concernée au dessus. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de réseau z-wave, car une fois enclenché, les commande fonctionnes parfaitement. 

 

Est-ce que ça a voir avec un mode someil ? ou mort ?

 

Je dois auss avouer que malgrès les avertissements, j'ai insérer  tous les modules dans la box dans mon atelier avant de les placer dans la maison. Est-ce que ça peut poser un problème ? Question bonus, est-ce que Configure all devices again  pourrait suffire à  régler ce problème ? (j'ai déja essayé le Mesh network reconfiguration )

 

Merci  :)

 

yuhe

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Cela aurait du se faire tout seul au fil du temps, cela fait longtemps que tu as finis ton installation ?

Sinon oui, tu peux lancer le mesh network. Ne fait pas le configure all device, car cela peut poser souci sur des modules sans template.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hello,

 

Merci pour ta réponse.

 

J'ai fait l'installation il y a à  peu près une semaine.  J'ai lu quelque part qu'on peut aussi couper le secteur, et qu'en le remettant le réseau se refait aussi. Je vais tenter ça.

 

Mais j'ai l'impression que les noeuds se mettent en dead. En fait ceux qui posent problème semble être les FGD211 Dimmer  mais pas les FGS222  . 

 

edit :j'hésite à  mettre une scene pour reveiller les noeuds régulièrement.   Il y a une option pour faire le polling même sur les noeuds morts (configuration->z-wave network->polling dead device, ca devrait les réveiller :D.

 

Reste que je comprend pas pourquoi ces noeuds se mettent en 'dead'

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Apres avoir testé plusieurs config, il s'avère qu'un module est defectueux. Un fois remplacé, c'est instantané. Toutefois, il est possible que le reseau eu été un peu limite. j'ai rajouté aussi un extendeur, ça a l'air bon. 

 

Merci pour vos suggestion.

 

@krikroff La quasi totalité des modules est sur secteur, je n'ai pas encore placé les modules à  pile.

Lien vers le commentaire