 Alors bon courage. Pour les modules FGS-211 et 221, FGRM-222, FGD-211, pas besoin de les démonter avec le triple appui sur S1 mais prévois un long câble réseau et une rallonge électrique pour approcher la box pendant l'inclusion. Je ne sais pas combien tu as de modules à  ré-inclure mais fait une sauvegarde tout les cinq ou dix modules (tu pourras les effacer une fois que tu auras la dernière toute complète).

Posté(e)

Sur la HCL, il n'y a pas de port usb pour la clef de backup externe, tout reste en interne si on utilise la méthode officielle.

 

@Zack4260, ce que dis Did, c'est que pour améliorer le taux de réussite d'inclusion de tes modules il faut que la box soit le plus proche possible de tes modules, Fibaro préconise 1m environ.

 

Bonne chance.

Posté(e)

 Profites en pour créer, comme l'a suggéré @mprinfo, avant de recommencer un accès utilisateur (avec son mot de passe) pour le client et tu te gardes le mode admin seulement pour toi.

Posté(e)

 Oui, mais c'est une HCL donc à  moins qu'il ai achetée récemment, elle doit être en v3.594.

×
×