Régulation sans fil de la température dans toute la maison ! 

Pour un contrôle total de votre confort intérieur, les têtes électroniques living connect communiquent sans fil avec tout contrôleur utilisant le protocole Z-Wave.

Ce produit vous apporte une performance inégalée dans le contrôle du chauffage de votre maison. Les têtes électroniques living connect intègrent toutes les fonctionnalités intelligentes du living eco, mais peuvent en plus être connectées sans fil pour être contrôlées à  distance grâce au protocole Z-Wave.

Living Connect® utilise la technologie de communication sans fil Z-Wave, est facile à  installer et fourni avec des adaptateurs pour toutes les vannes thermostatiques Danfoss ainsi que pour la plupart des vannes de radiateur des autres fabricants (adaptateur M30x1.5).

La température de consigne peut être modifiée à  tout moment en utilisant les boutons en façade du living connect®. La demande de modification est directement transmise au contrôleur Z-Wave.

 

 
FONCTIONS :
 
  • Remplace la valve thermostatique de votre radiateur
  • Commander votre radiateur à  distance
  • Thermostat manuel
  • Économie d'énergie
  • Facilité d'installation
  • Facilité d'utilisation – trois boutons seulement
  • Grand confort
  • Fonction fenêtre ouverte
  • Fonction antigommage (anti-grippage du robinet)
  • Régulation PID (contrôle précis)
  • Apprentissage adaptatif
  • Programmes hebdomadaires avec retours au point de consigne réglables
  • Durée de vie des piles : 2 ans
  • Température mini./maxi.
  • Vérrouillage enfant
  • Fonction vacances/absence
  • Protection contre le gel
  • Affichage rétroéclairé
  • Points de consigne variables ; jusqu'à  3
  • Messages d’alerte : « piles faibles » et « aucun signal »
  • Abaissement de la température par paliers de 0,5°C
  • Compatible RA2000 et M30x1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

 

  • Type de module : Esclave Z-Wave
  • Alimentation : 2 piles AA
  • Durée de vie des piles: 2 ans
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Portée: jusqu'à  30m en intérieur et 100m en champ libre
  • Affichage : Numérique, rétroéclairé 
  • Plage de température : 4-28°C 
  • Type de connexion radiateur : RA et vannes à  raccords M30X1,5
  • Dimension :
    • Longueur : 91 mm
    • Diamètre : 51 mm
  • Indice de protection : IP20
  • Poids : 177g (Piles incluses)
  • Puissance consommée : 3 mW en veille, 1,2 W dans l'état actif
  • Conforme aux normes : CE, RoHS, DEEE, certification Z-Wave

 

NOTICE : 13r9502_living_connect_280111.pdf

 

 

INCLUSION :  ?

 

Ne pas hésiter à  nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il me semble avoir lu quelque part que la portée était assez limitée sur ces trucs ... j'espère que c'est utilisable quand meme car ça a l'air bien sympa :)

j'en ai 7 ou 8 àplusieurs étages différents, aucun problème de noeud mort àsignaler, c'est du bon module!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rassurant. Tu les pilotes tous un par un ou tu peux les regrouper ?

Pour les pièces que je ne chauffe pas (non utilisé) je les laisse seules à5°.

Pour les autres pièces j'utilise le panneau de chauffage du HC2 où j'ai créé plusieurs pièces, 3 en fait: Séjour/cuisine, couloirs, et chambres.

Les 3 têtes du séjour/cuisine fonctionnent en simultané grâce au bloc séjour/cuisine du panneau de chauffage. Quand je reçois des invités et que je dois chauffer une pièce, j'ajoute le robinet de la chambre concernée (add device) au bloc chambres.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ok parfait je me demandais si on pouvait les regrouper et je vois que c'est possible.

Est ce que tu as des radiateurs verticaux? Si oui le fait que la tête est en bas joue sur la température ?

j'en ai de vertical oui, avec la tête en bas, il chauffe bien mais dire si cela a une influence sur la tête... il ya une sonde interne pour la t° de l'eau et une externe, donc il est bien possible que celui-ci chauffe plus fort que les autres comme la tête est en bas.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois après...

Comme son nom l'indique, il s'agit juste de la tête donc si tu n'as pas de robinet thermostatique, il te faut obligatoirement démonter le robinet classique pour installer un robinet thermostatique et ensuite tu pourras mettre ta tête Danfoss.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 4 semaines après...

Pareil après 3 mois pas de problème de pile. Au fait danfoss commercialise une nouvelle version de ces têtes avec un firmware mis àjour, cette nouvelle version coûte un peu plus cher que l ancienne et je vois pas bien ce qu elle apporte.. Portée zwave améliorée apparemment.. Mouais

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui je suis au courant également c'est pour ça que je n'ai pas commandé le reste des têtes Danfoss pour la maison.

 

J'aimerais qu'elle apporte surtout la remontée de la température à  la HC2 ça ce serait top !!

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui les 2 sont en vente sur domotique store. Et non, la remontée de température ne fait toujours pas partie du programme car àla conception danfoss a choisi de ne pas remonter la temp, et ce n est pas une maj du firewire qui peut changer ça.

Il y a Stella z qui est une tête thermo aussi et qui sait faire ça par contre si tu veux

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...

Je viens d'en commander 8...

Une petite question, que faite vous du thermostat principal? comment gérez vous la mise en service et l'arrêt de la chaudière?

Imaginons que la température soit ok àl'endroit du thermostat principal =>chaudière arrêtée

mais que dans une des pièces la température soit inférieure àsa consigne??? La tête danfoss vas s'ouvrir, mais ne chauffera pas, la chaudière étant àl'arrêt...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@nvince76 :

eh oui, tu viens de faire la même "erreur" que moi ....

je pense qu'on va être obligés de "bricoler" un truc ... j'ai trouvé ce post sur le forum officiel http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3180&start=0 qui est une sacrée bonne base pour résoudre le problème à  mon avis ...