MAM78 Posté(e) le 29 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2017 (modifié) Si j'avais su avant j'aurais fait l'acquisition de neuves. Du coup, j'en ai commandé quand même 2 de plus qui me manquaient. Merci pour l'info. Modifié le 29 avril 2017 par MAM78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 29 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2017 Il y a 8 heures, MAM78 a dit : Hello, J'ai finalement fait l'acquisition de 6 têtes Danfoss (3 LC13 et 3 LC12) d'occasion. Pour info, je possède une Chaudière Frisquet PRESTIGE Évolution Visio® 25kW équipée d'une sonde extérieure. Elle est pilotée par un Satellite radio de programmation qui sert également de sonde de température intérieure (située dans mon salon). Elle est également pilotable à distance par la nouvelle application maison cf. https://itunes.apple.com/fr/app/frisquet-connect/id1133938899?mt=8. Au-delà de l'ergonomie de l'application, elle me permet de reprogrammer une date de retour lors de congés. Mon objectif est de pouvoir piloter les autres pièces (Chambres, SdB, WC, ...) afin de programmer la température de manière spécifique (exemple : mettre à fond la temp. dans la salle de bain de matin au réveil, baisser la température dans les chambres inoccupées en journée et la nuit, ....) sachant que le salon restera lui piloté par le satellite. Maintenant, je me pose quelques questions sur la façons d'intégrer mes têtes tout en gardant l'usage de mon satellite et de l'application. Est-ce qu'il préférable d'utiliser le panneau de chauffage de ma HC2 ou une autre solution ? Est-ce que selon vous, si la température de consigne dans le salon est atteinte, est-ce que j'arriverais à booster le chauffage dans ma salle de bain au moment du réveil ? Avez-vous eu des situations similaires à gérer et comment avez-vous fait ? Merci d'avance pour vos suggestions. Est-ce que l'un de vous serait me conseiller SVP ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2017 Bonjour. J'ai pu avoir des Danfoss 014G0012 pas cher du tout (moins de 20e pièce) pour équiper mes radiateurs. Cependant, je viens de lire plus haut que certaines n'était pas compatible avec les HC2. Pouvez vous me dire au pire ce qui est possible de faire svp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2017 Certains modèles sont non Z-Wave, donc tu peux les utiliser comme des tête thermostatique lambda, sans domotique. Normalement elle ont un protocole propriétaire (RS Link CC ou un truc dans le genre) pour être utilisées avec le thermostat propriétaire de la marque, tu peux chercher sur leur site. Bref, un peu hors contexte et pas trop utile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2017 donc en gros, ça dépendra du FW ? c'est soit je peux m'en servir, soit ça me sert a rien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2017 Ca ne dépend pas du firmware, ce ne sont pas les même modèles, c'est tout. Il faut faire attention au moment d'acheter. Comme dit, tu peux t'en servir comme des vannes simples, ou avec leur système. Mais pas avec une box domotique Z-Wave. Vois si ton vendeur peur les reprendre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2017 Ce sont celle ci (je ne les ai pas encore avec moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2017 Il y a le logo Z-Wave sur le boite, ça semble bon Mais je ne comprends pas bien ta demande là ?!? Laisse moi deviner : tu as acheté sur le bon coin un truc pas cher en espérant faire un super bon plan, mais en attendant de les recevoir tu doutes et tu t'inquiètes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2017 c'est exactement ca ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2017 Le 12/2/2017 à 02:20, MAM78 a dit : Il semblerait bien que le problème soit lié à la version de ma tête. Depuis la version 3.02 ces têtes ne seraient plus compatibles Z-wave avec des boxes autres que celles de chez Danfoss. Voir extrait d'une documentation Danfoss Liliving Connect. J'espère qu'ils commercialisent toujours les anciens modèles. C'est quand même curieux cette histoire et que personne sur le Forum n'a pas déjà rencontré ce problème. Hello @schwinny Tu peux demander à ton vendeur de regarder dans le logement où sont inséré les piles. il y a une étiquette sur laquelle il est mentionné le n° de firmware. Les bons firmwares sont ceux encadré en rouge dans le tableau ci-dessus. Concernant les têtes 014G0012 de type Z-wave, elles ne disposent pas des dernières amélioration , elles peuvent avoir les problèmes suivants (mais rien de rédhibitoire, elles fonctionnent quand même) : pertes de réseau liés à des soucis avec le maillage zWave (situation de noeud mort) notamment lorsque celles-ci sont éloignées de la base. PB résolu sur les LC13 avec le support du "Explorer Frame" consommation plus importante des piles lié aux PB de communication qui déclenche un mode panic des têtes générant une surconsommation. Réglé également avec la nouvelle version logiciel des LC13. Perso. j'avais également fait l'acquisition de 014G0012 d'occasion, mais je les ai retournées à mon vendeur, notamment puisque j'avais réussi à trouver 014G0013 en promotion sur Amazon en Allemagne pour un prix unitaire de 36 euros. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2017 Super merci. donc version 3.2 au mieux ou 2.6 sinon non compatible, c'est cela ? un grand merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2017 (modifié) si par hasard, il me trouve des versions 13, toutes les versions sont compatibles ? par contre d'après ce que je comprend de le cadre rouge c'est que les versions compatible sur sont uniquement la 2.06 non? la 3.02 n'est plus compatible ne pensez vous pas ? Modifié le 22 juillet 2017 par schwinny Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 21 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2017 A tout hasard, l'un de vous aurait il des adaptateur M30x1.5 fourni avec les LC13 non utilisé ? J'en aurais peut être besoin... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 26 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2018 Hello j'ai une vanne qui depuis ce matin affiche E1, et donc la HC2 passe en noeud mort ca sent pas bon vous avez deja eut ca ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredmas Posté(e) le 16 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2018 J'ai déjà eu un Ex, mais j'ai le doute entre E1 et E4. Je ne me rappelle plus comment je m'en suis sorti. Me connaissant rien de bien compliqué, et pour sûr je n'ai pas démonté les vannes pour les ré-inclure. Je me demande si ce n'était pas un problème de connexion que j'aurais résolu avec un redémarrage hard de la box... Désolé de pas pouvoir t'aider davantage... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 17 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2018 Bonsoir SAKKHO. De mémoire, j'ai eu ce pb lors de piles vides, certainement dû au fait que j'ai traîné à les changer. J'ai l'impression que beaucoup de devices sur piles n'aiment pas cela. Dès qu'un module notamment sur accus se met en noeud mort , je mets des accus rechargés. Je ne pense pas avoir fait un reset usine de la vanne. Ce qui est sûr c'est que j'ai dû supprimer le device puis le ré-inclure avec des piles neuves. La vanne fonctionne normalement depuis lors. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fel-x Posté(e) le 31 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2018 Bonjour à tous, j'aurais besoin que l'un des radiateurs de la maison chauffe uniquement d'une heure X à une heure Y, indépendamment des autres radiateurs. En fait ce radiateur ne doit PAS chauffer entre 20H00 et 7H00, même si les autres radiateurs de la maison sont en demande. Mon panneau de chauffage gère l'activation de la chaudière selon des relevés de température et les vannes thermostatiques manuelles Danfoss de tous mes radiateurs sont ouvertes en permanence (certaines sur '2', d'autres sur '3'... selon la tailles des pièces.. tout ça fonctionne très bien). A présent, je voudrais remplacer une vanne thermostatique manuelle par une vanne DANFOSS LC-13 Living Connect. Me sera-t-il possible de programmer la HCL pour qu'elle mette cette vanne sur 20° à 7H00 et sur par exemple 10° à 20H00, ce qui équivaudrait à laisser le radiateur éventuellement chauffer en journée (si la chaudière s'active) et l'empêcher de chauffer la nuit (même si la chaudière s'active). J'ai écrit '10°' mais ça peut être n'importe quelle température assez basse qui n'est jamais atteinte, juste pour être l'équivalent d'une vanne fermée. Ou bien il y a plus simple comme solution ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 31 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2018 Bonjour, A mon avis avec le panneau tu pourras le faire sans souci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 31 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2018 Oui, sans soucis, il faut juste que la tête soit dans une pièce à part que tu mets dans une zone du panneau de chauffage à part. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 22 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2018 Hello Savez-vous s’il est possible de savoir si les têtes sont en cours de chauffe (ouvertes) ou pas. Dans le cadre d’utilisation d’un radiateur mixte (eau et électrique), je souhaiterais détecter s’il est en chauffage eau pour éviter de mettre le chauffage en électrique afin d’éviter de griller le radiateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredmas Posté(e) le 16 février 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2019 De mon côté je ne sais pas. Mais tu n'aurais pas une sonde qui empêcherait le déclenchement de la partie électrique si la partie eau est en train d'assurer le chauffage de la pièce ? Ou peut-être que je ne comprends pas bien ton besoin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 9 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2019 Salut à tous, J'ai un truc bizarre avec 2 de mes têtes DANFOSS depuis quelques temps (comme le chauffage était coupé depuis mai je ne m'en suis pas rendu compte). Sur ces 2 têtes, lorsque j'appuie sur le bouton de réveil, elles se mettent à flasher très rapidement sans rien afficher. Et parfois, quand ça se calme, j'ai le symbôle de verrouillage et de radio qui clignote. Et j'ai même une erreur "E1" qui apparaît. Pour info, j'ai 8 Têtes qui ont toutes été installées dans la maison en même temps et je ne n'ai pas de soucis sur les autres. J'ai cherché sur le net mais je ne trouve rien. Une idée ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 9 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2019 Regarde un peu plus haut j ai eut ce pb. Résultat TT HS.... Dernièrement j ai eut une autre TT en noeud mort. J ai cru à la même chose mais en fait avec exclusion et inclusion. Elle semble répondre. Pas de E1 sur celle la. Que noeud mort. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 9 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2019 il y a 7 minutes, Sakkhho a dit : Regarde un peu plus haut j ai eut ce pb. Résultat TT HS.... Dernièrement j ai eut une autre TT en noeud mort. J ai cru à la même chose mais en fait avec exclusion et inclusion. Elle semble répondre. Pas de E1 sur celle la. Que noeud mort. SAlut @sakkho. je vais déjà essayer de changer les piles... et de les réinitialiser usine si cela ne change rien et de les réinclure dans mon maillage. On verra. Bizzare quand même. Et surtout que je ne trouve rien sur le net. Comme si cela n'était jamais arrivé à personne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 12 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2019 Le 09/09/2019 à 16:03, Sakkhho a dit : Regarde un peu plus haut j ai eut ce pb. Résultat TT HS.... Dernièrement j ai eut une autre TT en noeud mort. J ai cru à la même chose mais en fait avec exclusion et inclusion. Elle semble répondre. Pas de E1 sur celle la. Que noeud mort. Salut @Sakkhho bon alors en remplaçant les piles et en réinitialisant usine les têtes, j'ai réussi à en réintégrer une. la seconde, j'ai du mal à l'exclure et la réinclusion ne va pas au bout. Je la vois mais tous les paramètres ne montent pas. Je vais réessayer en la mettant à proximité de la box pour voir. Bizarre quand même ce truc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés