Jérôme Posté(e) le 10 avril 2015 Signaler Posté(e) le 10 avril 2015 Effectivement les starters des néons ont pas trop dà» apprécier Coté FGS221, tu avais tout de même pas mal de marge : 36x2 = 72W sur les 1500W max. résistifs autorisés = 5% de la puissance maxi
Shyrka973 Posté(e) le 10 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2015 Jérôme, C'est hors sujet mais savez-vous comment réinitialiser une sirène ZM1602 ? Je dois faire un mail au support de Domotique-store mais si vous avez l'info ... J'explique mon problème ici. Merci.
Jérôme Posté(e) le 10 avril 2015 Signaler Posté(e) le 10 avril 2015 Sur la quasi totalité des produit, l'exclusion remet le produit aux valeurs d'usine. Si aucune autre méthode n'est donnée dans la doc, j'ai bien peur que ce soit la seule solution. N'hésite pas à nous contacter la semaine prochaine si le problème persiste. Mes collègues du service techniques sont partis en WE et je vais pas tarder à faire de même Jérôme. domotique-store.fr
Shyrka973 Posté(e) le 10 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2015 J'attends le nouveau firmware pour le HC2 qui corrigera le problème de suppression de module et je fais le test d'exclusion et inclusion. Si ce n'est pas concluant, je vous contacterai. Merci.