Aller au contenu

Consigne Dans Une Tête Thermostatique Zwave Danfoss Living Connect


Messages recommandés

Posté(e)

Bonjour,

 

j'ai un Thermostat Danfoss avec une Tête thermostatique Zwave Danfoss Living Connect , bien reconnu dans ma HC2, je peux affecter manuellement une consigne.

 

je voudrais avec une scène (pour faire simple et tester) avec ma variable mettre une consigne de température. (la variable fonctionne, car par ailleurs je l'utilise pour ouvrir un volet)

débutant.... j'ai réalisé cette scène, la consigne n'arrive pas ??

si quelqu'un peut m'aider ??

 

voir la scène en pièce jointe

 

Merci

 

Didier

 

 

post-608-0-38672100-1424276769_thumb.jpg

Posté(e)

Bonjour

Débutant comme toi, àla lecture de ta scène, je me question sur la valeur de temps (120s) : a quoi correspond t elle ?

Pour le reste : d'un oeuil de newbee, je ne vois pas de "Loup"....

Place aux experts...

Posté(e)

les 120s que tu as mis dans la case rouge correspondent àun délais d'attente de 120s pour que la consigne passe.

Il faut savoir également que les vannes Danfoss se réveillent toutes les 15 min, donc il peut y avoir un délais de 15 min max entre le changement e consigne au niveau de la HC2 et le passage àla vanne.

Posté(e)

Oui, j'ai coché la case... Je me demandais s'il n'y avait pas un paramétrage qui autorisé le changement de consigne autre que manuellement ?? Ou faut-il recommencer la reconnaissance zwave (après l'avoir supprimé)...

En tout cas toujours pas de chargement de consigne..

Posté(e)

il n'est pas nécessaire de cocher "start when home center starts". C'est uniquement indispensable quand on a des trigger de type timer.

 

Au niveau de ta vanne, le temps est bien à  0 ?

et l'intervalle de réveil (wakeup interval) dans les paramètres de ta vanne est à  combien ? 1800 ?

Posté(e)

alors là, je deviens sec ... Dernière chose exclusion / réinclusion de la vanne.

Chez moi tout àfonctionné du 1° coup

Posté(e)

J'ai le même problème, et j'ai peut être découvert pourquoi. En traduisant la séquence en LUA, le then est vide. 

local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature")) == tonumber(15) )
or
startSource["type"] == "other"
)
then
end

J'avais déjà  posté là  dessus en expliquant le bug. 

En cherchant dans le module de ma LC13, je ne vois aucune possibilité de changer la valeur de la consigne. 

Je pense qu'en fait lorsqu'elles ont été ajoutées à  ma HC2, la configuration est incomplète. Je ne peux changer que l'intervalle.

J'ai déjà  refait la manip et rien n'est différent. Je suis en 4.024 

Si quelqu'un sait comment avoir les paramètres...

PS @ jojo : Peux-tu créer un scénario à  la con qui modifierait la valeur de consigne sous forme de bloc et ensuite traduire en lua et copier coller ce qu'il y a après le then ?

Posté(e)

Tu veux dire : si je suis certain du bon fonctionnement de mon thermostat ?? Je vais ce soir le supprimer puis le rajouter (j'ai les piles qui sont faibles, rien àvoir) j'ai changé la consigne manuellement sur le thermostat et j'ai quasi aussitôt eu le changement en affichage sur mon écran..

Posté(e)

ok ta vanne fonctionne donc.

Mais quend je parle de l'ID, c'est sont ID dans ta HC2.

cfr photo ci-dessous.

Mon ID est le 179, tu doit évidemment l'ajuster dans le 

fibaro:call(ID, "setTargetLevel", 23) et le 23 est la température désirée

 

Posté(e)

Yes Yes, ça marche merci merci... Hé oui l'id était 8, compris pour les prochaines fois... Je vais maintenant approfondir mon scénario

×
×
  • Créer...