latoupie Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 NFC RFID... Quelqu'un m explique la différence pour nos box ?
bess.2502 Posté(e) le 20 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2015 Je sais que le mini kepypad n'est pas compatible pour la HCL,mais couplé à un fgbs-001,cela doit fonctionner ou pas ?
jojo Posté(e) le 20 février 2015 Signaler Posté(e) le 20 février 2015 je ne connait pas le mini kepypad, mais s'il sort un contact sec qui est récupéré par fgbs-001, ça DOIT fonctionner
bess.2502 Posté(e) le 20 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2015 Sinon quel boitier RFID vous avez ?
jojo Posté(e) le 20 février 2015 Signaler Posté(e) le 20 février 2015 je n'utilise pas de RFId, c'est un ami àmoi (qui a une HCL) qui en a acheté 1 dans un magasin électronique spécialisé. Si tu veux, j'essaye de ne pas oublier de lui demander àson retour de vacances la semaine prochaine
bess.2502 Posté(e) le 20 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2015 (modifié) je n'utilise pas de RFId, c'est un ami à moi (qui a une HCL) qui en a acheté 1 dans un magasin électronique spécialisé. Si tu veux, j'essaye de ne pas oublier de lui demander à son retour de vacances la semaine prochaine Je me souvenais que c'était un ami à toi,je demandais aux autres personnes.. Modifié le 22 février 2015 par Lazer Merci de ne pas citer le message situé immédiatement au dessus.
bess.2502 Posté(e) le 22 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Je ne comprend pas le but de cet avertissement. La citation était pour spécifier a jojo que je m'adressais àlui.
sebcbien Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Les modos ne veulent pas que l'on cite le message juste avant, c'est en effet inutile, prend de la place, et rend la lecture plus difficile(car inutile) C'est dans les règles du forum ;-)
bess.2502 Posté(e) le 22 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Veuillez donc m'excuser.
Lazer Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Oui, Sebcbien a bien résumé la situation. Rappel vers les règles : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/56-r%C3%A8gles-%C3%A0-respecter/ Pas de souci bess.2502, c'est un avertissement oral sans conséquence
jojo Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 voici comme promis les références du RFId de mon ami http://www.amazon.com/VELLEMAN-HAA2866-OUTPUT-DIGITAL-CONTROL/dp/B00ECKTXV6
bess.2502 Posté(e) le 23 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2015 Merci pour les références que je vais consulter avec attention. Pour l'instant,j'ai un module HSM02 qui ne me servait pas,et je souhaiterai qu'il désactive l'alarme. Le principe est que le module se trouve caché dehors et mon fils plaque l'aimant contre celui-ci. Je souhaiterai que cette action désactive l'alarme,mais je n'arrive pas à mettre cela en oeuvre dans ma hcl . Pourriez vous m'aider ? Cela sera modifié lorsque j'aurai mon boitier RFID. Merci
jojo Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 je ne connais pas ce module HSM02. Il sort un contact sec ? Si oui, tu le connectes au IN1 d'un binary sensor, et l'information arrivera sur ton HCL
bess.2502 Posté(e) le 23 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2015 C'est celui-ci http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/838-everspring-mini-detecteur-d-ouverture-z-wave-hsm02-3700946500134.html
bess.2502 Posté(e) le 23 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2015 L'info arrive àmon hcl mais je ne sais pas comment arrêter l'alarme..
jojo Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 voici les API qui permettent activer / désactiver l'alarme http://ip:port/api/callAction?deviceID=1&name=multiSetArmed&arg1=1&arg2=39,42,67,68,33,60,30,36,55&arg3=PINCODE http://ip:port/api/callAction?deviceID=1&name=multiSetArmed&arg1=0&arg2=39,42,67,68,33,60,30,36,55&arg3=PINCODE arg1=0 ou 1 : activer/déactiver alarme arg2= n° des devices à armer arg3= PINCODE de l'alarme pour passer tout cela regarde requêtes http / GET sur HCL dans ma signature. C'est tordu, mais possible
bess.2502 Posté(e) le 24 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2015 Merci beaucoup. Tout ceci est quand même compliqué pour moi étant donné que je suis novice dans ce domaine. Je pensais qu'il était plus facile que ça de désactiver une alarme àl'aide d'un module.
jojo Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Posté(e) le 24 février 2015 si c'était simple, ce serait moins drôle ..
bess.2502 Posté(e) le 24 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2015 oui mais làc'est compliqué pour moi. Je pensais vraiment pouvoir désactiver l'alarme par une simple action sur un module.
bess.2502 Posté(e) le 24 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2015 Et si j'achète un boitier RFID,ce sera aussi compliqué ?
jojo Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Posté(e) le 24 février 2015 le RFId ne communique pas directement avec le HCL, mais via le binary sensor => ce sera EXACTEMENT la même chose. Et de toute façon, il n'est pas prévu dans les scènes une action pour activer / déactiver l'alarme Fibaro. Donc la seule solution sera toujours avec l'API que je t'ai donnée
sebcbien Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Posté(e) le 24 février 2015 Dites, toutes ces solutions, si le RFID est dehors, il sera très facile de désactiver l'alarme... Ouvrir le boitier et fermer le contact... Bien sur le boitier est sans doute protégé anti sabotage mais il faut le gérer aussi, ce que je ne vois pas. A moins de mettre le boitier a l'intérieur, derrière une vitre ou une porte, je trouve cette solution peu sécurisée... Sent From my Vic20
jojo Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Posté(e) le 24 février 2015 bien vu, mais en effet ce boitier contient plusieurs contacts, dont un de sabottage, à raccorder au min sur la 2° entrée du binay sensor et donc gérable => scènes (demander à Did comment modifier un FGS pour électrocuter l'intru en cas de sabottage), envoi mail, SMS, ... 2
trainkill666 Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 @jojo merci pour la référence @ bess.2502 Je viens de reprendre la conversation en cours, donc ma réponse ne sera peut-être pas la bonne . De plus je suis sur HC2 et pas HCL. Tu veux créer une scène en mode bloc qui, lorsque le contact du HSM02 est fermé, désactive tous les modules armés. (désolé mais je ne sais pas mettre de capture d'écran) HSM02 == Fermé Alors Mouvement Bureau = Désarmer Et Mouvement Chambre = Désarmer Et Mouvement Couloir = Désarmer Je pense répondre à ta question. Version en Lua : 108 étant l'id du HSM02 28,57 et 31 l'id des capteur de présence. --[[ %% properties 108 value %% globals --]] if ( tonumber(fibaro:getValue(108, "value")) == 0 ) then fibaro:call(28, "setArmed", "0"); fibaro:call(57, "setArmed", "0"); fibaro:call(31, "setArmed", "0"); end
jojo Posté(e) le 25 février 2015 Signaler Posté(e) le 25 février 2015 mais évidemment trainkill666 c'est comme ça qu'il faut faire de manière simple et efficace. Désolé d'avoir proposé qqch de bien plus compliqué