Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

Bonjour,

est-il possible d'utiliser que 3 des fonctions du capteur 4 en 1 :

- température

- luminosité

- ouverture

peut on désactiver le détecteur de mouvement?

 

 

Tu as le détecteur de mouvment toi ?

Tu as bien de la chance... moi il n'est pas présent :(

Posté(e) (modifié)

Il y a un modèle sans.

Merci Nico, je sais bien... Mais j'ai bien le modèle 4 en 1 ;)

 

Je vais peut être essayer une exclusion/inclusion... je suis passé en 4.053, on va voir ce que ça donne;)

Modifié par Moicphil
Bonjour, merci de ne pas citer un message situé juste au dessus.
Posté(e)

Ahh tu as le 4en1, bah dans ce cas aucune raison. Attention, les 2 détecteurs sont vu comme un seul au niveau HC2.

  • 2 semaines après...
Posté(e)

Après exlusion inclusion d'un psm02 sur mon réseau, il est reconnu maintenant avec 4 modules:

Luminosité

Température

2 mouvements mais seul 1 semble fonctionner (ouverture + mouvement sur le même module)

Posté(e)

Bah pour moi les 2 étaient liés et ne pouvaient être séparés, donc je dirai que c'est normal. Au pire tu caches dans l'interface celui que tu ne veux pas.

Posté(e)

Bonjour,

J'ai trouvé une solution plus propre pour désactiver le pir. Mettre le parametre 3 a 0 (par défaut 70).

Par contre j'ai un problème : quand la fenêtre reste ouverte, au bout de 35 sec environ la fibaro considère que la fenêtre est fermée. Pas génial...

1 de mes 5 capteurs fonctionne correctement. Ils ont tous la même configuration.

J'ai fais une exclusion/inclusion, deux configurations par défaut.

Je ne vois pas quoi faire d'autre. Avez vous une idée

Posté(e)

Savez-vous a quoi correspond le paramètre

logTemp"TxtGreen"

le capteur qui marche a ce paramètre et pas les autres.

A voir le tag, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un rapport.

  • 2 semaines après...
Posté(e)

aujourd'hui,

j'ai inclus un nouveau capteur. Sur les modules de luminosité et de température, il est marqué "non configuré".

Je suis les instructions de la box pour faire une nouvelle configuration, mais celle-ci échoue.

que pourrais-je faire pour inclure le PSM02 correctement?

  • 4 semaines après...
Posté(e)

Je vois qu'on pioche tous sur ce module...

 

De mon côté,

- Luminosité = OK (utilisé dans une scène) malgré un message sous le module "Non configuré"

- Température = OK

- Ouverture/Fermeture = OK

- Détecteur de mouvement = KO (il est complétement aveugle...)

 

J'ai également 2 triangles qui signalent:

- Module non configuré

- Module sans template

 

Bref, problème toujours pas résolu dans le firmware 4.056... La patience est une vertu humaine...

  • Upvote 1
  • 4 mois après...
Posté(e)

Hello, 

Alors fibaro semble enfin avoir ajouté le support de ce périph dans leur dernière beta...

Résultat des courses, chez moi le capteur ne marche plus du tout :angry: et chez vous ? quelq'un à  testé ?

  • 1 mois après...
Posté(e)

Depuis le passage en 4.08, et la reconfiguration de mes modules pour accéder au template officiel, mes détecteurs ne fonctionnent plus. 

 

Les réglages de valeurs dans la configuration avancée ne fonctionne pas. Quelqu'un d'autre a le même problème que moi ? 

  • 2 semaines après...
  • 3 semaines après...
Posté(e)

Quoi de neuf sur ce module?

4.080 donne toujours

- Module non configuré

- Module sans template

  • 1 mois après...
  • 1 mois après...
Posté(e)

J'ai la version 3 in 1 depuis le début, pas de souci avec, juste pas de template.

Posté(e)

Oui, j'ai testé et ca ne fonctionne pas mieux. J'ai également 2 capteurs identiques que je n'ai pas supprimé et re-ajouté depuis la version foireuse et qui fonctionnent encore parfaitement. Le soucis vient de la manière dont le template créé par Fibaro depuis quelques versions fonctionne

×
×
  • Créer...