JOJO bonjour.
Que veux dire  (G1 !!! pas G2), et prévoit tu une évolution de ton  VD « Cde manuelle du panneau de chauffage » avec bouton «  Holiday & 10°C ».
De mon côté, lorsque qu’un panneau de chauffage active le module lié (FGS221 Switch 2x1,5kW) la PAC Eau/Eau démarre une 1ère tempo (relais tempo positionné à  1 mn) puis active la pompe immergée et un second relais tempo (1mn) avant de déclencher le compresseur de la PAC ce qui me laisse le temps suffisant pour agir via ton VD.
De plus je me dis que si je suis en limite en intensité consommée sur une des 3 phases,  c’est plus dà» à  un appareil gourmand comme le chauffe eau, four, lave vaisselle, lave linge ou sèche linge, donc attendre une heure pour repasser ce panneau de chauffage en auto (donc en demande de chauffe), ce doit être suffisant, dans le cas contraire, la scène ré-activée lrepassera à  nouveau en « manuel 18°C & 1 Heure).

Maintenant, je dois peut être partir des infos du HEM3 par phase et non du total pour appréhender au mieux le risque de disjonction. 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a deux version du HEM3

  1. l'ancienne, qui est alimentée par piles ou prise USB => fonctionne impect
  2. la nouvelle qui est alimentée exclusivement en 220V (3 phases, 3 alimentations 220V) ne remonte pas la consommation instantannée => inutile pour le délestage

Maintenant si tu refais un test dès qu'il y a de nouveau assez de puissance disponible, ta PAC peut redémarrer après 15 min ou 2h, en fonction

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

A la demande de cybersquat depuis un petit moment ... voici la V3 qui vous permet de gérer plusieurs panneaux depuis le même VD.

 

Il suffit d'ajouter les ID des panneaux dans "Address IP" et de les séparer par des espaces.

 

==> lien vers la V3 dans le premier message

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

PITP2 : tu as l'air de bien maîtriser les subtilités du langage LUA.

Aurais-tu le courage d'adapter le code pour afficher la consigne de température en cours ? (il faudrait rajouter un label supplémentaire).

Et comme tu as compliqué le bazar  :) en permettant la gestion simultanée de plusieurs panneaux  :60: il faudrait qqch du genre "Température en cours : /18 / 21 °C" où les / séparent les panneaux, comme pour le nom.

 

Ce n'est évidemment pas simple, car pour chaque panneau, il faut savoir dans quel mode on est : auto / manuel / holiday.  Et si auto choisir le bon jour (encore facile je crois) mais aussi pointer sur la bonne température qui correspond au créneau horaire.

 

N'est-ce pas un beau challenge ? :2:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

ça ne te sert plus àrien, vu que c'est pour gagner un module d'une marque que tu considères comme mer.....

mais (ceci n'est que mon avis personnel), l'herbe n'est pas plus belle ailleurs : tu reviendras et tu regretteras d'avoir revendu ton HCL

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 semaines après...

En fait ce n'est pas nécessaire.

Le mode vacances c'est quoi : passage en mode manuel (température déterminée) pour une période indéterminée.

Tandis qu'avec de module, tu peux déterminer la durée du mode manuel, même plus que 24h (qui est la limite du panneaux de chauffage officiel) => tu passe en manuel pour 15 jours si tu veux (= jusqu'àton retour de vacances, comme ça il fait automatiquement chaud quand tu rentres). C'est encore mieux que ce que Fibaro propose en standard.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Petites questions de débutant, désolé. Je vois dans le code que l'adresse http pour les fonctions Net.FHttp est ("127.0.0.1",11111) et d'après les instructions on n'a pas besoin de la modifier.

Dans les autres modules virtuels que j'ai pu regarder, il faut la modifier si j'ai bien compris.

De même, je ne vois pas la fonction setBasicAuthentication ("admin","xxxxxx") qui est dans les autres modules. Comment vous avez réussi à  vous en passer ?

 

Sinon, module virtuel de chauffage très intéressant, ça me donne beaucoup d'idées pour le mien, notamment pour une programmation plus propre.

La seule originalité du mien c'est que j'ai un "vrai" mode manuel, dans lequel le panneau de chauffage est désactivé (je retire la pièce concernée de la zone régulée par le panneau avec la fonction jsontable.properties.rooms). L'avantage de ce mode est que le thermostat du str321 redevient prioritaire si on le règle à  la main. Mais le code est pas propre du tout pour l'instant.

 

Merci d'avance de vos éclaircissements