MasterBT Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Je n'avais pas totalement tord sur la mauvaise installation des modules parfois, CQFD
Did Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 J'ai eu un problème avec un FGS-221 qui n'avait pas cramé mais restait collé (bloqué allumé). Ce n'était pas dà» à la puissance qui était dépassée mais les modules supportent assez mal les appareils à tubes fluorescents (avec ballast). Pas de problèmes avec un seul tube 1,20m (36W) mais c'est arrivé dans mon garage où j'avais deux réglettes 2x36W. Après avoir remplacé le petit relais du FGS, j'ai ajouté un autre relais (en 220V et un plus gros), alimenté par le module qui lui, alimentait les deux réglettes à néons.
Fanou Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Oui je voudrais bien savoir egalement le branchement que tu avais pu faire... àl'occaz'.. a+
Did Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Un montage comme ceci. et le type de relais utilisé: http://www.tme.eu/fr/details/40.52.8.230.000/relais-electromagnetiques-miniatures/finder/405282300000/#
Bugsissimo Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Did, il devait parler du montage de stargabe
Did Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Oui, c'est vrai tu as sûrement raison mais ça resservira certainement, je l'ai mis dans ma galerie.
Fanou Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Oui bug' c'etait bien ma question.. mais merci pour ton schema did', ca pourra peut etre servir..