if (ScnEtat == '31') then
  fibaro:call(101, "pressButton", "4")
            message = ("jes teint la maison. . ");
            fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=30|txt="..message..". . .|");
            fibaro:killScenes(85)
            fibaro:killScenes(86)
           -- fibaro:call(56, "pressButton", "1"); -- Freebox power
            fibaro:call(13,'turnOff')
            fibaro:call(14,'turnOff')            
            fibaro:call(131,'turnOff')            
            fibaro:call(9,'turnOff')
            fibaro:call(70,'turnOff')
            fibaro:call(41,'turnOff')
            fibaro:call(43,'turnOff')
            fibaro:call(26, "turnOff")
              fibaro:sleep(2*60*1000);
            fibaro:call(71,'turnOff')
            fibaro:call(90, "turnOff") 
            fibaro:call(70, "turnOff")
  end
 if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(49, "valueSensor")) >= 50 ))
then
  fibaro:call(56, "pressButton", "1")
    fibaro:debug("Cas N° 1")
  else
    fibaro:debug("Cas N° 2")
  fibaro:abort()
    fibaro:debug('simple click btn 3');
end;

Bonjour à  tous,

J'ai ce bout de code qui me sert avec une minimote (vue que je suis resté en V3.60).

 

Je souhaite que la TV ne s'éteigne (via la commande Freebox + HDMI CEC), uniquement si elle est allumé (sinon il la rallume ce C... , pas de retour d'état)

Mon problème est que les boutons qui suivent ce code éteigne également la TV, bien que ces autres boutons soient plus bas dans le script.

 

Pouvez-vous me dire où est mon problème et mon erreur.

 

D'avance merci à  tous.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Vivement que tu puisses installer le plugin free player qui gère maintenant l'état du player ... En attendant, le valueSensor donne quoi dans un debug ?

Envoyé de mon smartphone

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×