jojo Posté(e) le 14 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2015 Bonjour, J'ai associé correctement ma vanne Danfoss à mon HC2. (modification manuelle dans le device de mon HC2, et répercuté correctement sur la vanne). Elle est associée à la pièce Bureau. La pièce bureau à comme thermostat la vanne Danfoss. J'ai créé un Heating Panel / Panneau de chauffage pour la pièce Bureau qui est associé à la pièce Bureau Je pensais que le Heating Panel envoyait la consigne de température à la vanne, et qu'elle faisait sa vie. Mais je ne constate pas de modification de la consigne (ici consigne à 21°C, alors que heating panel dit 17°C) Est-ce un bug dans la v3.600 (qui est je pense une préparation à la v 4.030), ou ai-je fait une erreur de config ? Merci de votre aide
jojo Posté(e) le 14 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2015 Problème réglé, en fait la vanne était en manuel sur un certain temps au départ. Il faut mettre le temps sur 0m, et alors, ça fonctionne nickel.
Nico Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Oui, en fait quand tu mets le manuel, tu indiques en même temps pour combien de temps.