Bonjour,

Je souhaite faire l'acquisition d'une HC2 pour piloter principalement des volets par l'intermédiaire de Micro module FIBARO FGR-221, ainsi que quelques capteur de mouvement, universel, d'ouverture, pilotage de prise, et dimmer...

Ma question concerne les FGR-221.
Est il plus judicieux de placer les modules dans chaque caisson de volet roulant, ou de les rassembler dans un coffret ABS dans les comble (l'accès pour la maintenance y serait plus aisé)?
Pour cette seconde solution il n'y aurais pas plus de 17m entre le micro-module et le moteur de volet roulant, pour le volet le plus éloigné.
 

post-2583-0-08722600-1420618834_thumb.jpg

post-2583-0-97099000-1420618838_thumb.jpg

Posté(e)

salut ,

moi je les installerais dans les combles ! plus simple d'accès que dans les caissons , et pour le moteur a 17m , au pire si tu veux être sur d'éviter une chute de tension tu peut toujours tirer du fil en 2.5mm²

Bon ca c'est mon avis , je pense que tu en aura d'autres , bien plus expert que moi !

Posté(e)

Cela dépend de ta facilité àtirer des cables entre tes combles et tous tes volets.

Mais moi je prconiserais quand même dans chaque caisson. Pourquoi ?

Comme cela tu auras des modules répartis dans toute ta maison et tu auras une meilleure couverture du réseau z-wave : au plus il y a de modules, au plus le réseau est "efficaces" (ils se relaient l'un l'autre). S'ils sont tous au même endroit..

C'est mon avis, mais peut-être que le mieux serait une combinaison des 2 ?

  • Upvote 1
Posté(e)

Misère ! merci Jojo , j'avais complètement zapper le maillage :( , ou alors les disposer aux mieux dans les combles pour couvrir la plus grande surface possible .

Invité chris6783
Posté(e)

Plus proche des volets si tu veux  une commande locale par bouton poussoir sans tirer des metres de fils pour revenir dans les combles

+1 pour le maillage

Posté(e)

Merci pour vos réponses.

 

Dans le désordre:

- Je ne souhaite pas installé de bouton à  chaque volet, mais un bouton de dépannage unique.

- Concernant le maillage, la maison n'est pas énorme (8m x 12) La HC2 à  la cave, les volet et capteur au RDC, les FGR221 dans les combles, La portée des modules à  l'air suffisante, non?

- Les combles sont accessible et il faut de toute facon que je ramène le courant jusqu'aux moteurs.

Posté(e)

J'allais poser la question des plafonds (dalles) surtout celui rdc vers combles ! Béton ?? Peut être faire un test , pour vérifier la portée ?

Posté(e)

bonjour

 

je suis dans le même cas, je vais installer des volets roulants, mais pour la sécurité, je mets des boutons sur chaque volet (et le module dans le boitier).

Imagine que tu veux ouvrir un seul volet, sans bouton c'est impossible surtout si la box ne fonctionne pas !

 

enfin c'est juste mon avis.

 

Sabine

  • Upvote 1
Posté(e)

 Comme Sabine, je préfère avec la commande locale même si je ne l'utilise plus souvent (ouverture et fermeture auto avec GEA), le jour où c'est en rideau, je peux tout de même l'ouvrir (sauf si c'est EdF qui coupe).

Posté(e)

Il y aura au RDC des dimmer Capteur de présence et relais.

Ca permet un maillage.

 

Pour l'instant il n'y aura qu'un inter central.

Ce sera peut surement modifié le jour ou l'on retapisse.

Posté(e)

@Did :

Elle marche comment ta commande locale si le module est grillé ?? Il me semble que le double bouton poussoir commande directement le module !

Je ne vois qu'une solution dans ce cas ; ouvrir le BP débrancher le module et alimentation directe du moteur par le BP !

si EDF y met de la mauvaise volonté y a pas grand chose àfaire !

Ah Si !!! Faut que je bascule sur le groupe électrogène .

Posté(e)

 Si c'est le module qui est grillé, c'est pas pareil (obligé d'ouvrir le bouton bien sà»r). Non je pensais plutôt à  une version stable qui déconnerait. Bon, ça n'arrive que très très rarement mais on ne sait jamais.

×
×