 Eh ben voilà , en comparant avec mon module virtuel, je me suis aperçu que je demandais la valeur de "DEMAIN" et pas "T1_DEMAIN". à‡a a marché comme cela jusqu'à  hier mais avec la mise à  jour, la HC2 ne devait plus rien comprendre.

Donc une fois de plus, MERCI FREDO! :bravo:

Posté(e)

Mais je t'en prie.  ;)

ça faisait plusieurs moi que j'avais demandé le T1_DEMAIN, alors maintenant qu'il nous le donne, il faut savoir le demander !!!  :P

  • Upvote 1
Posté(e)

petite question

j'ai commandé un eco divices

je n'ai pas de prise rj45 a proximité de mon compteur

existe t'il un convertisseur RJ45 vers du wifi?

 

avez vous un liens vers la dernières version que vous avez pour le module virtuel de la hc2?

Merci d'avance pour votre aide

Posté(e)

Merci mais je ne veut pas de cpl

je recherche un convertisseur

 

Si non autre question

Je viens de recevoir mon ecodivice

il fonctionne

j'ai configuré ma base mysql pour recevoir les donners

elle fonctionne aussi

Mais que faut t'il mettre et ou dans l'eco divices pour envoyer les données au serveur mysql?

Merci

Posté(e)

Sur ce site, tu trouveras tout ce qu'il faut pour mettre les données dans la base (via un script dans un module virtuel sur la HC2) et comment réaliser une passerelle Ethernet/Wifi avec un Raspberry PI : http://www.eb-home.eu/

Posté(e)

Regarde dans les plus anciens posts.

Moi j'ai tout trouvé sur ce site, ça fait plus d'un an que ça tourne comme une horloge.

Posté(e)

cela fait 4 heure que je cherche quoi mettre comme paramètre dans l'eco divices pour envoyer les données au serveur mysql

il ne doit y avoir grand chose a faire mais je ne trouve pas de réponse a ma question

 

Je présume que dans l’onglet m2m qu'il faut renseigner quelques chose mais quoi?

Posté(e)

c'est pas dans l'eco devices, je n'ai jamais réussi à  rien faire avec l'onglet M2M.

 

Il y a un module virtuel sur la hc2 à  créer qui appelle la page ecod2sql.php (ou qqch dans le genre), et en retour cette page interroge l'eco-devices puis insère les données dans la base.

Posté(e)

Quel est ce module virtuel dans la HC2?

 

quant je tape cette commande dans mon navigateur

http://nom-serveur-web/teleinfo-ed/ecod2sql.php

j'ai cette réponse

jsontimestp = 1426706897, rec_date=20150319, rec_time=032817, T1_PTEC='', T1_PAPP=, T1_HCHP=, T1_HCHC=, T1_BASE=0, T2_PTEC='', T2_PAPP=, T2_HCHP=, T2_HCHC=, T2_BASE=0, INDEX_C1=, CUMUL_C1=0, INST_C1=0, INDEX_C2=, CUMUL_C2=0, INST_C2=0Erreur dans la requète INSERT INTO teleinfov3 SET timestp = 1426706897, rec_date=20150319, rec_time=032817, T1_PTEC='', T1_PAPP=, T1_HCHP=, T1_HCHC=, T1_BASE=0, T2_PTEC='', T2_PAPP=, T2_HCHP=, T2_HCHC=, T2_BASE=0, INDEX_C1=, CUMUL_C1=0, INST_C1=0, INDEX_C2=, CUMUL_C2=0, INST_C2=0 :

 

Mais je n'ai pas l'impression que ma base SQL se remplie...?

Posté(e)

oui y'a un souci, les champs sont vides....

il y a un fichier de configuration àparamétrer (settings.php), àmon avis tu n'as pas du remplir correctement tous les champs.

Dans le doute, tu devrais poser la question sur le blog eb-home, tu as plus de chances d'y croiser son auteur.

Posté(e)

c'est surtout que j'ai ce message

Erreur dans la requète INSERT INTO teleinfov3

Et je ne sais pas pourquoi....

 

Et se qui m'ennuie c'est que dans les statistiques de l'eco divices je n'ai pas de graphe, et l'onglet année reste avec "---"

Alors que je voie bien la conso instantané que je suis bien en heure pleine, et que les KW défilent...

Posté(e)

ah ça je sais !

regarde bien la requete, il n'y a rien après chaque signe "="

donc le script ne récupère aucun info depuis l'eco-devices, àmon avis tu peux chercher de ce coté là, pour le moment ton problème n'a rien àvoir avec la base SQL.

Posté(e)

c'est bon je viens de trouver d’où venait le problème pour remplir ma table MYSQL

il a fallu que j'ajoute un numéro de port autre que 80 a l'adresse ip de mon eco divices et du coup a mon fichier de conf aussi pour que cela fonctionne

Il ne voulait pas fonctionner avec le port 80 par défaut?

 

A présent ma question est comment faire se qu'il faut coté HC2 pour que le script se lance a intervalle régulier pour que ma base mysql soit alimenté?

Merci d'avance pour votre aide

Posté(e)

 @flacon030,

Je crois qu'il faut attendre 24h pour que la conso de la journée soit ajoutée aux stats.

Posté(e)

oui c'est se que je croie avoir compris.

Merci

Reste a présent a voir comment configurer le HC2 pour que mes graphes avec ma base SQL fonctionne

Posté(e)

oui ma question était aussi pour l'ED et je viens de voir effectivement que cela fonctionnait après 24h semble t'il

 

a présent je cherche comment faire fonctionner les scripts de cette page http://www.eb-home.e...co-device-part2

Je pense que je bloque sur le N° d'ID de mon bouton virtuel, je ne sais pas comment connaitre l'ID d'un module virtuel

Posté(e)

 J'avais compris mais là , il parlait des stats de l'Eco-Device et comme cette acquisition était apparemment toute fraîche, ça a fait tilt.

 

Et se qui m'ennuie c'est que dans les statistiques de l'eco divices je n'ai pas de graphe, et l'onglet année reste avec "---"

Alors que je voie bien la conso instantané que je suis bien en heure pleine, et que les KW défilent...

Posté(e)

Merci pour cette info

 

je pense a présent avoir réussi a mettre en place tous le système.

Reste a voir dans les prochains jours le comportement de tous ceci.

 

En tous les cas merci pour votre aide.

Posté(e)

petit point sur la cituation

Les graphes fonctionnent, mais...

il s’arrête après un peu plus de 12H de fonctionnement.

Se peut t'il que cela du a une alarme?

Posté(e)

effectivement cela vient bien de l'alarme

il ne faut pas oublier de préciser pour la scène cree

 

Ne laissez pas l´alarme arrêter une scène tandis que l´alarme est en marche

Pour des raisons de sécurité toutes les scènes sont arrêtés pendant que l´alarme est en cours d´exécution. Il est dangereux de cocher cette case et doit être utilisé par des utilisateurs expérimentés.

×
×
  • Créer...