Did Posté(e) le 31 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2014 C'est quoi, l'inverseur petite et grande vitesse de ta VMC? Si c'est le cas, oui tu peux mettre un FGS-221.
latoupie Posté(e) le 31 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2014 C'est ça, petite et grande vitesse Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
latoupie Posté(e) le 31 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2014 Cool merci Did Bonne et heureuse année 2015 en avance et que Fibaro nous offre un réel beau cadeau fonctionnel le 06 janvier Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 Latoupie, J'ai également une VMC avec 2 vitesses, et un interrupteur 3 positions : Arrêt / Vitesse lente / Vitesse Max Comment as-tu fait ton câblage de ton FGS ?
latoupie Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 Jojo, je n'ai pas encore fait la modif. J attends mes détecteurs Aeon et mon chèque cadeau du concours pour commander mon module. Après, je pense que Did par exemple me sera d'un grand secours si je galère
Did Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 Tu peux déjà regarder de ce côté pour le câblage adopté et le module virtuel. Pour une marche forcée au dessus d'un seuil d'humidité, rien de plus pour l'instant car toujours pas de capteur fiable que je souhaiterais insérer dans la gaîne de 80mm de la salle de bain. J'envisage aussi de récupérer l'info "jour rouge" (EdF Tempo) pour l'arrêter complètement. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2159-module-virtuel-pour-vmc-simple-flux/ 1
jojo Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 Ourf, ça ma l'air super mais bien compliqué pour moi qui n'y connait pas grand chose en électricité. Il faudrait également traduire tout cela pour HCL. Je le garde dans ma to do ... Merci Did
Did Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 Pour commuter des modules, c'est possible de mettre des commandes en GET dans les boutons mais reste le changement d'état de l'icône.
Yannick Posté(e) le 8 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 Salut à tous et bonne année !!!! Je me remets sur mon feed pour un retour d'expérience avec le module Multisensor DBS05 de Aeotec. Apparemment il fonctionne bien, et même bien mieux que le FGMS de fibaro. Par contre, je n'arrive pas à m'en sortir sur les scènes que j'ai créées pour déclencher ma VMC (soit dit en passant @lazer, le FGD fonctionne bien sur la VMC, le l'ai réglé pour qu'il la fasse tourner à 10 % en permanence et ce la fonctionne ! on verra sur le long terme si l'un ou l'autre grille !) Voici des captures d'écrans En gros, je demande à ce que la VMC se mette à tourner à 100% si l'hygrométrie de ma SDB passe au dessus de 60% et qu'elle redescende à 15% si l'hygro repasse de dessous de ces 60% ou s'il est 22h.$ Y a qq'un qui peut me dire ce qui ne fonctionne pas ? Merci
jojo Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 ok pour les conditions. Ceci dit, je démarrerais sir Hygro > 60%, mais l'autre condition je mettrait à si Hygro < 50% (au lieu de < 60%) pour éviter des changement intempestifs de la consigne de ta VMC. pour la scène 1 : pourquoi y a-t-il un retard à l'alumage de la VMC de 3600s (=1h) pour la scène 2 : as-tu bien coché la case "start when HC2 starts" ?
Yannick Posté(e) le 8 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 J'ai modifié les conditions comme stipulé à 50 au lieu de 60 ça OK. Plantade de ma part, je croyais que c'était le temps de marche, en fait je voulais que la VMC démarre au delà de 60% mais pour un maximum d'une heure quoi qu'il arrive. Je viens de faire les modifs et on va voir si cela fonctionne ce soir. Merci @Jojo pour le coup de main.
Yannick Posté(e) le 8 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 au niveau de l'état de l'hygro, il faut que je mette quoi : "en Alerte", "on" , "allumer" ???
jojo Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 donc si tu veux que ta VMC s'arrête après 1 heure, tu rajoutes dans la scène 1 après les instructions existantes and VMC à 15% avec le 3600s dans la case rouge. Mais attention : ta VMC va s'arrêter après 1 h, mais si l'hygro est toujours supérieure à 60%, elle va redémarrer de si tôt. Mais admettons que tu veuilles qu'elle s'arrête après 1 h, quelle devrait être la condition pour qu'elle redémarre ? Après un certain temps ? au niveau de l'état de l'hygro, tu entre ce que tu veux, car il va regarder la valeur que tu as spécifiée
Yannick Posté(e) le 8 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 et ben on va tenter Je te tiens au jus demain Merci
Yannick Posté(e) le 8 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 non mais c'est vrai que c'est débile.. autant se baser sur l'hygro c'est mieux. C'est pas pour les 50w qu'elle consomme que cela va faire la différence. 1
latoupie Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 @jojo les valeurs prennent le dessus sur l état ?
Yannick Posté(e) le 13 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2015 Bonsoir à Tous Bon les gars tout fonctionne correctement !!! le multisensor de Aeotec se comporte à merveille et les scènes sont OK. Voici les scènes définitives qui fonctionnent s'il y des amateurs (la notification reste perso bien sà»r !!!) @plus ........
latoupie Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 suis à nouveau perdu FGD ou FGS-221 avec ma config et ce type d'inter IMG_20141231_180134.jpgIMG_20141231_175756.jpg module FGS221 reçu Je câble comment maintenant ? Merci Did
Did Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Le schéma est ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2159-module-virtuel-pour-vmc-simple-flux/#entry27630
latoupie Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 je l'avais vu celui là mais je ne suis pas dans la même config que toi (vmc simple flux avec petite et grande vitesse uniquement) et suis naze en électricité En fait je devrais brancher comme cela avec cette config ?
Messages recommandés