jojo Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Le topic ci-dessous http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1672-probl%C3%A8me-de-va-et-viens/ montre comment câbler un Dimmer Fibaro dans un éclairage commandé par un va et vient. Je voudrais faire la même chose, mais avec un relai 2*1,5kW (FGS-221) ou 1*3,0kW (FGS-211). Mon éclairage ne serait ainsi pas limité à 500 W (je sais, ce n'est pas écolo ...) Quelqu'un peut me fournir le câblage à faire dans ce cas ? Merci beaucoup 4
Did Posté(e) le 10 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 J'ai ça àte proposer (c'est dans ma galerie, rubrique schéma):http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2541-fgs-va-et-vient
jojo Posté(e) le 10 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Merci, c'est l'idée que j'avais eu ce matin dans ma douche ... content de voir qu'elle est validée
jojo Posté(e) le 26 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Merci Did, J'ai fait ce matin le câblage suivant tes recommandations, et ça marche J'ai utilisé un FGS-221 pour commander 2 zones à va-et-vient (zone1 : 2 va-et-vient; zone2 : 3 va-et-vient) Il n'y a plus qu'à rentrer le bazar dans le trou ...
Did Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 3 va-et-vient est en fait 2 va-et-vient + 1 permutateur.
jojo Posté(e) le 26 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 si tu le dis ... tu crois que j'ai une chance d'y arriver avec une zone qui est commandée par 5 va-et-vient ?
Did Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Oui, normalement mais au dessus de deux points de commande, en général, on passe au télérupteur (le permutateur, c'est pour dépanner) avec bouton poussoir pour actionner le télérupteur qui lui, allume la lampe. L'avantage est qu'il ne faut que deux fils pour un nombre illimité de poussoirs (sans voyant).
jojo Posté(e) le 26 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 oui, j'ai déjàlu ça en effet, mais je m'attends àce que ce télérupteur fasse un bruit de relais, mais je n'entends rien. Quelle taille cela a ce brol ? Il pourrait se cacher derrière un de mes interrupteurs ? En tout cas, mes 5 interrupteurs ne sont pas des boutons poussoirs .... Enfin, je verrai quand je m'y attaquerai. Merci
Did Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Tu peux remplacer le télérupteur par le module FGS avec des poussoirs. Autrement, pour des télérupteurs qui rentrent dans les boîtes, tu trouveras cela chez Yokis. http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/telerupteur-temporisable-yokis.html
Lazer Posté(e) le 30 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2015 Il n'y a plus qu'à rentrer le bazard dans le trou ... Ca s'accorde bien avec le titre du topic 2
Sakkhho Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Hello Je déterre ce topic car j'aimerai bien utiliser un switch 2*1.5 pour un circuit va et vient et l'autre pour un circuit classique - possible ? je suis pas vraiment expert alors dite moi si j'interprete mal le schema j'ai regardé le schema de Did donc je me dis, - j'alimente mon switch avec la phase et le neutre qui doivent arriver sur l'inter - je repique la phase pour le mettre sur "I" - sur un des inter du va et vient (il y a en 1 plus important que l'autre ou peut importe ? ) je branche ce qui était la phase sur S1 et l'autre (ce qu'il allait à la lampe) sur "O1" pour mon autre inter, - je branche ce qui était la phase de l'inter sur "I" et l'autre sortie de l'inter sur S2 - et ce qui venait de lampe sur O2 j'ai bon ou j'appelle les pompiers en prévision ? -
Rem's Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Au risque de répéter, l'important est de repérer la phase et le neutre. Ensuite de disjoncter l'installation avant toute manip. A partir de làles schéma sont assez simple, en suivant fil àfils, les connexions peuvent se faire souvent directement sur les dips libre sur les inter (en fonction des correspondance évidemment). En suite tu peux te servir de wago afin de regrouper proprement la réparation des cables. Mais tout ca, tu le savais certainement ....on sait jamais d'autres en feront lecture
Rem's Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Pour info, tu n'as pas systématiquement le neutre au niveau de l'inter "i" effectivement parcequ'il ya un pont entre I et L
Did Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Tu as tout bon @Sakkhho. Mais assures-toi comme le fait remarquer @Rem's que ce soit bien la phase qui soit distribuée aux boutons.
Sakkhho Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 merci pour la confirmation j'ai regardé hier un peu c'est dans ma cave et j'ai des inter en saillie LE PLEXO pas tres pratique pour reperer les branchements ... et surtout le 2nd inter du va et vient qui est proche de la lampe est éloigné du 2nd reseau d'eclairage que je voulais mettre sur O2... :-(
Did Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Au contraire, tu peux suivre plus facilement le cheminement des fils qui doivent être sous tube IRL apparent. Tu peux certainement installer le FGS dans une boite Plexo qui regroupe tout les retours lampe et boutons. Si tu cales, mets nous des photos pour t'aider.
jojo Posté(e) le 26 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 je souhaite utiliser un module relais Qubino, Mes interrupteurs et lampes coupent au niveau du live. Je ne comprends pas leur schéma : l'interrupteur devrait être connecté au N ? alors que l'interrupteur logique dans le Qubino serait entre L et Q1 ? Le schéma pour un fibaro FGS221 me parait cohérent Question : je peux bien connecter mon Quibino sur le L pour l'interrupteur, et pas sur le N ?
Did Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Non, je pense qu'il faut un neutre. Le câblage en interne doit être différent des FGS.
jojo Posté(e) le 26 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 merci, mais ok pour le neutre (de ce que j'en comprends) => je dois alimenter mon module avec le L et le N. Mais avec un FGS je câble ainsi : L de mon installation sur L et IN du FGS N de mon installation sur N du FGS le L de mon installation rentre aussi dans l'interrupteur et repart vers la lampe. le N de mon installation va directement à ma lampe. Donc le L qui rentrait dans mon interrupteur, rentre dans S1 de mon FGS et le L qui sortait de mon interrupteur vers la lampe est connecté au O1 du FGS Je ne comprends pas comment je peux alors utiliser le Quibino.
Did Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Il faut retrouver l'autre bout du fil (à l'opposé du bouton où il y a la phase) dans une boite ou au tableau électrique pour le mettre au neutre. Mais je repense à ton cas où tu n'a pas de neutre dans ton installation donc quand je dis neutre, pour toi c'est aussi une phase mais pas la même. Je pense qu'il faudrait raccorder la phase du bouton sur celle qui est reliée aux lampes direct (notre neutre chez nous).
jojo Posté(e) le 26 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Merci, et surtout de te souvenir que j'ai une installation bizarre ... Sorry, mais je n'ai pas compris ta dernière phrase : "Je pense qu'il faudrait raccorder la phase du bouton sur celle qui est reliée aux lampes direct (notre neutre chez nous)"
Did Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Le fil du bouton où il y a la phase (pas celui àl'autre bout avec l'ancien retour lampe maintenant sur I1) doit être débranché et remis sur la même phase que celle qui alimente directement tes lampes (ou neutre sur le schéma Qubino que tu as partagé plus haut).
jojo Posté(e) le 26 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 merci pour ta patience. Sorry je suis très lourd à ce niveau (= Quiche en Electricité) et en plus nul pour faire un beau dessin (car ça je comprends ...). Donc je ne touche PAS aux connections de mon interrupteur (que tu appelles bouton ?) je branche le départ phase vers la lampe, en plus de la sortie interrupteur sur le Q1 et je connecte mon N (fil bleu qui vient de mon tableau et que j'utilise aussi sur le N de mon module) sur le I1 du module ? ais-je bien compris ?
Did Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Il faut suivre exactement le schéma Qubino sauf que dans ton cas, le fil repéré neutre est en fait phase 2 (L étant phase 1).
Messages recommandés