Fredric Posté(e) le 18 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 bonsoir, je suis sur que vous avez tous un module fgrm 222 pour volet roulant. Je viens d'installer mon premier ce soir. très facile à installer, encore plus simple à inclure, jusque la, no soucis. sauf qu'il me manque des paramètres!! je devrais avoir un paramètre 29 pour étalonnage et je ne l'ai pas. En même temps, il monte et s'arrête très bien et en descente, pareil. Alors, est-il normal que je n'ai pas le paramétrage d'étalonnage? Ensuite, il monte, il descend, je peux le stopper en appuyant sur pause mais il ne reconnait pas la mi-course, si je mets le potentiomètre à moitié, le volet s'ouvre complètement, ou se ferme selon l'état de départ où il est bien sur. si je le stop manuellement à 10%, 30% ou n'importe quel moment de la montée ou descente, la box ne le voit pas, elle voit ouvert à fond ou fermé à fond (au niveau de l'animation). Est pour finir, j'ai l'impression que la HC2 le reconnait en volet vénitien, c'est peut-être normal. quelqu'un pourrait me faire partager ses réglages? merci d'avance
Moicphil Posté(e) le 18 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 Bonsoir, je n'ai pas ce genre de module mais selon la notice, ca serait pas plutot les paramètres 10.13 et 17 ? Quelle est la différence entre le 221 et 222 ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/172-fibaro-module-volet-roulant-roller-shutter-2-fgrm-221/
Moicphil Posté(e) le 18 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 En fait tout est là pour les paramétrages : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/58/107/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrm_221-_-fgrm_222.html
Fredric Posté(e) le 18 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 j'ai pas de paramètre 10. 13 Rétablir la position précédente des lames 17 Paramètre de délai d’ouverture du relai après mise en butée du volet. Ou du délai avant fermeture automatique de l'ouvrant porte/portail. je ne connais pas la différance entre les deux module
Fredric Posté(e) le 18 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 Et bien oui, c'est le tuto que j'ai suivit ce soir. c'est la que j'ai vu le paramètre 29, que je n'ai pas entre autre... pourquoi c'est jamais pareil chez les un et chez les autre :-(
Moicphil Posté(e) le 18 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 Et dans l'onglet général du module, il est bien noté en "configuré" , type,version. Tout est ok ?
Fredric Posté(e) le 18 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 ah!! et bien non. c'est justement une question que je voulais poser, cela veut dire quoi "module non configuré", j'en ai plusieurs comme ça?
Moicphil Posté(e) le 18 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 Essaye de le réveiller . ( de la même façon lors de l'inclusion. 3 appuis rapides sur le bp) Si ça marche toujours pas, enleve le puis reinclus.
Fredric Posté(e) le 18 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 alors, j'ai redémarré le box, car cela faisait un moment que je ne l'avais pas fait et je n'ai plus un seul module non configuré!! c'est vraiment comme un PC lol
Moicphil Posté(e) le 18 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 Super ! Mais encore un mystère.
Fredric Posté(e) le 18 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 mais toujours le soucis de l'ouverture partiel. je vais tester des réglages, on verra bien. c'est que je voudrais pas griller le moteur en fessant des dizaines d'essais.
Fredric Posté(e) le 18 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 j'en apprends tous les jours :-)
Fredric Posté(e) le 18 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 c'est vrai que j'aimerai bien savoir si c'est normal qu'il soit reconnu comme un store vénitien alors il est configuré en "Blind with positioning active"
Fredric Posté(e) le 18 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2014 j'ai trouvé mon problème, je n'ai pas le paramètre "29", mais pourquoi........ Je suis juste un gros boulet!! sur le FGRM-222 il n'y a plus paramètre 29, comme le FGRM-221, mais mieux, un bouton "calibration". ça marche beaucoup mieux.
Moicphil Posté(e) le 19 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2014 Merci de passer le sujet en "résolu" !
diden Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Bonsoir j'ai un problème avec mon fgrm, la calibration ce passe bien mais des que je demande une ouverture ou fermeture au home center rien ne ce passe
Fredric Posté(e) le 20 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 tu as surement pas paramétré ton type d'interrupteur
Fredric Posté(e) le 20 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 paramètre 14 tu as quoi comme inter?
diden Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 C'est avec le home center que rien ce passe
Fredric Posté(e) le 20 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 tu as laissé les réglage par default? tu ne le vois pas dans la box?
diden Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Par contre des que j'appuie plusieurs fois depuis le home center sur fermeture ou ouverture bas la ça fonctionne
Fredric Posté(e) le 20 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 tu ne le vois pas dans la box?
diden Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Si justement il est dans le home center et quand je demande au home center de l'ouvrir ou le fermer bas rien
diden Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Oui réglage par défaut , j'ai même reset le home center