pipiou_ch Posté(e) le 16 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2014 Bonsoir, Nouvel utilisateur d'une centrale Home Center Lite, je cherche le moyen d'allumer mon sauna à distance. Soit un interrupteur On/Off qui supporte 6 Kw Soit un module capable de mettre "On/Off le disjoncteur sur le tableau électrique de la maison Soit une autre solution Merci de votre aide Dominique
jojo Posté(e) le 17 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2014 Dominique, Chez Fibaro, il n'y a que des modules qui supportent max 3kW. Donc ce que je ferais : installer un simple module FGS-221 (Relay Switch 2x1,5kW) qui commande un relais de puissance pour alimenter ton sauna.
pipiou_ch Posté(e) le 17 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2014 Merci de ta réponse J'ai, effectivement un relais de puissance dans mon tableau électrique (multi 9 Déclic C32 de MERLIN GERIN) Je dois donc installer un module en amont ? Etant anesthésiste et pas électricien , cette manipulation est aisée ou de dois appeler un spécialiste ? Dominique
Did Posté(e) le 17 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2014 @pipiou_ch, Le module FGS-221, commandera la bobine de ce relais de puissance (bornes A1 & A2) qui lui coupera l'alimentation de 6 kW.
pipiou_ch Posté(e) le 17 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2014 Bon merci. Je vais déjà commander le module et me pencher vers les branchements électriques de mon tableau Dom
jojo Posté(e) le 17 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2014 !!! ne te grille pas, si tu n'es pas sûr, fait appel àun électricien !!! (ne reste pas endormi àvie ...)
pipiou_ch Posté(e) le 17 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2014 !!! ne te grille pas, si tu n'es pas sà»r, fait appel à un électricien !!! (ne reste pas endormi à vie ...)
jojo Posté(e) le 8 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 décembre 2014 Je ne sais pas où tu en es dans tes recherches, mais il existe un module Aeon ZW078 capable de commander 40A http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/modules-actionneurs-a-fixation-murale/293-zw078-module-zwave-interrupteur-de-puissance-40a-9600w-avec-mesure-de-la-consommation-heavy-duty-smart-switch-aeon-labs.html
pipiou_ch Posté(e) le 8 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 décembre 2014 Merci Jojo, Je n'ai pas encore contacté un électricien.... Si je comprend bien, je peux mettre ce module après mon tableau donc après mon relais de puissance comme un interrupteur normal ? Si c'est le cas c'est super, je commande de suite ce module !! Pipiou
jojo Posté(e) le 8 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 décembre 2014 celàsemble le même type qu'un Fibaro 1x3kW ou 2x1,5kW, sauf qu'il peut commander jusqu'à9,6kW
pipiou_ch Posté(e) le 8 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 décembre 2014 Ok je commande et je tente !! Merci !! Pipiou
TonyC Posté(e) le 8 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 décembre 2014 Sinon tu as le heavy power d'aeon labs, j'en ai un pour mes plaques àinduction. Il n'est pas encore complètement gèré, mais le on/Off marche parfaitement.
jojo Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 @Tony, c'est celui que je lui avait recommandé, après avoir lu ton post sur les taques de cuisson
TonyC Posté(e) le 10 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 @Jojo, va falloir un jour que j'apprenne àlire désolé Jojo!!
pipiou_ch Posté(e) le 13 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 décembre 2014 Voilà j'ai acheté et branché ce module heavy duty smart switch Parfaitement reconnu pour le mode ON/OF par ma Home center Lite Dès que quelqu'un sait comment gérer le mode consommation qu'il fasse signe En tout cas Merci !!!! Pipiou
CASINOS Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 Avez vous du nouveau sur ZW078 et la consommation ?Merci
pipiou_ch Posté(e) le 27 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 Bonsoir, Le module m'indique maintenant la consommation sans avoir rien changé !! Par contre ce que je craignais vient d'arriver --> J'ai laissé le module allumé toute la nuit Moralité 27 KWh consommés !! Comment faire pour l'obliger à s'éteindre après 2 heures ? Directement dans les paramètres du module je n'ai pas trouvé Une scène qui éteindrait le module au bout de 2 heures d'allumage ? Pour l'instant je ne sais faire que des scènes qui allument ou éteignent entre 2 heures définies Merci de votre aide Dom
jojo Posté(e) le 27 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 tu as le choix scène1 : scène qui allume ton sauna (exple ici avec prise bureau) et qui l'étreint après un certain temps (ici 120 s) => ton sauna ne s'arrêtera que s'il a été démarré par cette scène ou scène2 : si ton sauna est allumé pendant un certain temps ( exple prise bureau pendant 120s), alors il s'éteint. Avantage, peut importe comment il a été allumé, il s'éteindra.
pipiou_ch Posté(e) le 27 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 Merci Jojo La scène 2 correspond bien à ma demande Je n'arrive pas à mettre une copie d'écran de ma scène sur le forum donc je prose: Triggering Device: Sauna coché. Sauna == on 7200 secondes Alors Sauna = Eteindre 0 secondes Dom
jojo Posté(e) le 27 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 oui c'est tout bon. Pour inclure des images lors d'une réponse, tu dois cliquer sur "Plus d'options de réponse", et làtu pourras ajouter tes images, comme lorsque tu crées un post
pipiou_ch Posté(e) le 27 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 Merci Jojo, je suis chaque jour moins bête Dom
pipiou_ch Posté(e) le 1 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 décembre 2015 Passage à la nouvelle version et perte de l'appairage de mon module AEO-ZW078 Comment le remettre, je ne trouve pas dans la doc ? Pas de réaction si je veux supprimer ou insérer ce module Que dois-je faire pour le réinitialiser ? Dom
Messages recommandés