fab971 Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 J'ai un problème avec les valeurs remontées (température, humidité et luminosité) par le module Aeon Labs DSB05. Les valeurs sont trop basses. ex: 16° alors qu'il fait 28° J'ai supprimé et fait l'inclusion de nouveau mais rien n'a changé. Je ne sais pas s'il existe un paramètre ou si c'est le module qui a un dysfonctionnement. Avez-vous une idée?
edt Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Hello, As-tu bien les paramètres suivants : 2 => 0 (pas modifiable) 3 => 1 4 => (pas modifiable) 5 => 5 (pas modifiable) 101 => 224 102 => 1 103 => 0 111 => 300 112 => 1800 Avec cette configuration, cela marche très bien de mon côté (je ne suis pas sur pile mais branché en USB) Edt
fab971 Posté(e) le 16 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 novembre 2014 J'ai aussi branché mon module en USB. Nous avons le même paramètre à part le paramètre 3. J'ai fait le test en modifiant le paramètre 3 mais j'ai toujours le même problème. Je pense que c'est mon module qui est défectueux.
jojo Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 voici comment tu peux configurer les paramètres http://tutoriels.domotique-store.fr/content/22/31/fr/parametres-du-detecteur-4-en-1-multisensor-aeon-labs-dsb05.html
fab971 Posté(e) le 5 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 J'ai fait toutes les modifications en suivant ce tuto et bien d'autres. Je crois vraiment que mon module n'est plus étalonné. Il affiche bien les valeurs mais elles sont fausses (ex: 13° au lieu de 25°...).
jojo Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 retour sous garantie possible? faut pas chipoter
fab971 Posté(e) le 5 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Il date déjàde 3 ans ce module. C'est vrai que le principal est la détection de mouvement OK. Bonne idée tout de même, je vais poser la question au vendeur.
Drask Posté(e) le 6 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2015 Bonjour à toi fab971, j'ai exactement le même problème toi depuis 1 mois et demi... afficher 15°C alors qu'il y a 2°C ... sacré surprise en sortant Mais .... depuis 2 jours celui ci affiche des valeurs correctes sans changement de configuration ....
latoupie Posté(e) le 6 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2015 J en ai commandé 2 la semaine dernière mais pas reçu car ils attendent une nouvelle version du module avant de livrer. Peut-être allez vous recevoir un upgrade d ici peu Envoyé avec la V4 😂
Drask Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 Bon .... j'ai parler trop vite en disant que ça fonctionnai ... ça a refonctionner, oui mais 2 jours ... Maintenant, il fait 14 °C selon la sonde mais en réalité, il fait un petit peu plus froid ... 2 °C
jojo Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 ne serait-ce "simplement" pas un problème de portée lorsque la DSB05 n'est pas du signal. J'ai également des soucis lorsque ma DSB05 ne serait pas en lien direct ave ma box. Il enverrait les infos quand il sait, et cest la dernière valeur transmise qui reste affichée. Comment est la LED rouge de ton DSB05 ?
Drask Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 Malheureusement non, j'ai testé en la rentrant près de ma box sur piles et sur alimentation usb... même problèmes Sinon la détection fonctionne correctement, mais toutes les autres valeurs semble mauvaises 300 lux en pleine nuit j'ai un doute :/ Pour la loupiotte rouge elle s'allume "régulièrement" et mes valeurs changent aussi régulièrement sauf qu'il sont fausses.
fab971 Posté(e) le 9 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 En ouvrant ce topic, j'avais fait les mêmes constations que toi. Je ne sais pas si c'est une coà¯ncidence mais ce dysfonctionnement est arrivé quelques jours après l'alimentation en USB. Maintenant, je l'utilise seulement en détecteur de mouvement.