HenriLyon Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Bonjour à Tous, J'ai mis en place un module FGD211 sur mon circuit d'allumage lumière en remplacement d'un télérupteur. J'arrive à le faire fonctionner en appuyant sur le bouton interne du module mais pas avec mon circuit de boutons poussoirs installés avec le télérupteur classique ! Qui pourrait me dire d'où cela pourrait provenir ? J'ai bien la ph sur le L, le Neutre sur N, un fil des poussoirs sur SX et l'autre sur S1 Faut-il que je fasse un pont entre certaines connexions ? je suis perdu...... Merci beaucoup à celui ou celle qui va m'aider à cette impasse ! Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Je pense pas que sa puisse fonctionner avec un télérupteur. C'est le module qui s'occupe de tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HenriLyon Posté(e) le 10 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 J'ai supprimé le télérupteur, je l'ai mis en lieu et place Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 tu peux prendre une photo ? tout a l air bien raccorder ,mais avec une photo ce serai plus facile pour t aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Je voulais remplacer mon télérupteur, mais j'ai mis en sommeil ma démarche pour ne pas multiplier les modules Fibaro dans mon tableau électrique... si Fibaro pouvait nous sortir une solution compatible rail din ! Je m'étais appuyé sur ce document : ICI Voilàpour la base documentaire, mais il est préférable de suivre les conseils de @lionelA qui te demande un photo.... car je ne suis pas doué en élec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Oui mais ce n'est plus un dimmer, donc pas pareil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Exact... et il faut lire les commentaires en dessous du topo. Il est d'ailleurs précisé pour le FGD211 : "configurer le module Fibaro en mode interrupteur 2 états et non pas en bouton poussoir comme il est par défaut ?" Par contre pas de schéma (liens Dropbox morts) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 (modifié) Bon juste comme ça, je viens polluer un peu le topic.... Je viens d'installer mon dimmer sur mes spots des caches moineaux et en position OFF ça clignote de tous les côtés ! On se croirait en discothèque ! J'ai 5 GU10 en DEL Epistar, j'ai été obligé d'en mettre une en Halogène pour être tranquille. Va falloir que je commande un bypass mais ça me fait mal au cul de payer si cher pour un condo Edit : il est possible de désactiver la variation sur l'interface du HC2 ? Parce que si ma femme voit un slider je suis sur qu'elle va y toucher (je précise que j'ai desactivé la variation avec le parametre 10 à 0 et passer le 14 sur bistable On/Off). Modifié le 10 janvier 2014 par benjynet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 J'ai découvert également le problème il y a un mois.... j'étais enchanté du prix des bypass Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HenriLyon Posté(e) le 10 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Voici deux photos, une avec le module branché ; L phase, N neutre, O phase lampe, Sx aller boutons poussoirs (6) S1 retour des poussoirs. Je n'ai pas osé faire un pont avec L et S1 peut être faut-il le faire ? je ne suis pas électricien de métier et suis un peu perdu. Le module allume quand je le fais avec son bouton interne mais pas avec les poussoirs Voici aussi une photo des télérupteurs de l'époque (30 ans ) sans aucune défaillance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Edit : il est possible de désactiver la variation sur l'interface du HC2 ? Parce que si ma femme voit un slider je suis sur qu'elle va y toucher (je précise que j'ai desactivé la variation avec le parametre 10 à0 et passer le 14 sur bistable On/Off). Exact, indispensable pour ne pas griller les lampes non dimmables Je ne peux être précis, mais je me souviens qu'il faut bien vérifier les modifications de paramètres : il me semble bien que toutes les paramètres ne pouvaient pas être modifiées simultanément Tant pis, si je suis imprécis sur ce point, mais ce qu'il faut retenir : vérifier les paramètres après sauvegarde ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 @HenriLyon Désolé je ne répondrai pas : il te faut une réponse de quelqu'un d'averti Seule question : tu as mis quoi en paramètre 14 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 le respect des couleurs n a pas l air au top ,mais bon,si tu dis que via le bouton du module ça fonctionne... as tu un testeur ou autre pour vérifier ce qui ce passe sur les fils des boutons poussoir? comme le dit i-magin vérifier les paramètres 14 et 19 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aliasing Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 bonjour, perso, j'ai utilisé le plan du site domogy pour un va et vient avec les valeurs par défaut, paramètre 14 sur inter monostable, ca marche nickel. par contre j'ai fait l'installation directement dans mon compteur où tout arrive et repart CAD lampe et interrupteurs. bon mis à part le "bordel organisé", la phase en rouge, oui je sais le neutre en violet ( manque de cable bleu, je vais remettre au propre tout ça ), la lampe en 0, le depart des deux inter en SX et retour des deux inter en S1 et S2 Si ça peu aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HenriLyon Posté(e) le 10 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 LionelA, le violet est sur le S1 le blanc ( qui a jauni) sur le Sx = circuit des poussoirs, Marron phase sur L et bleu sur N neutre et noir vers lampe j'ai 145 Volts entre Sx et S1 !!! en appuyant sur un poussoir je tombe à 0 Volts Pardon, je n'ai pas indiqué que les poussoirs sont équipés de voyant lumineux ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HenriLyon Posté(e) le 10 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Merci Aliasing ! Tout a fait je l'ai fait sur un va et vient, boutons bascules remplacés par des poussoirs et ça marche nickel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 pour vérifier les boutons poussoirs déconnecte le violet et le blanc mettre ton testeur en position continuité (buzzer) se mettre entre le violet et le blanc et appuyer sur un Bouton poussoir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HenriLyon Posté(e) le 10 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 lionelA Fils des poussoirs débranchés du module ! Avec le testeur, rien poussoir appuyé = BIPPPPPPPPPP C'est un paramètre à changer ?? dans la HC2 ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 je pense que oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HenriLyon Posté(e) le 10 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 lionelA As tu une idée du paramètre par hasard ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 @lionelA, répond lui ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 @HenriLyon Désolé je ne répondrai pas : il te faut une réponse de quelqu'un d'averti Seule question : tu as mis quoi en paramètre 14 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Bon j'arrête de te taquiner, et je vais reprendre l'intervention de @benjynet "Edit : il est possible de désactiver la variation sur l'interface du HC2 ? Parce que si ma femme voit un slider je suis sur qu'elle va y toucher (je précise que j'ai desactivé la variation avec le parametre 10 à 0 et passer le 14 sur bistable On/Off)." En fait tu peux laisser toutes les valeurs par défaut sauf : - 14 : choisir interrupteur bistable - 10 : à 0 pour ne pas griller les ampoules non dimmables Ensuite les paramètres 30 et 39 à ta guise Bien cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Oui mais il y a toujours le slider et sur l'appli android je suis sur qu'elle va y toucher. Ce que j'ai fais c'est que j'ai mis le paramètre 13 à98%, comme ça je suis sur que même si elle y touche, elle grillera pas les ampoules LED. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Je n'ai pas vérifié avec les applis mobiles... il y a vraiment une action en utilisant le slider après paramétrage ? Evidemment, tu ne vas pas essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés