Orups Posté(e) le 1 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2014 Bonjour, J'ai deux FGMS001 et impossible de modifier les paramètres. Chaque fois la hc2 m'affiche 'last set value' et revient à la valeur par défaut... Quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ? Merci
Lazer Posté(e) le 1 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2014 Tu es en quelle version de firmware sur la box ? En bêta 4.018 c'est extrêmement buggé. En v3, il ne faut pas oublier de réveiller le module après chaque modification de paramètre. Même avec ça, l'interface est buggée et conserve en cache les valeurs... Il ne faut pas éditer àfaire ctrl F5 ou redémarrer le navigateur.
Orups Posté(e) le 1 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2014 En 3.59. Le souci est avant le réveil. Les paramètres ne bougent pas après enregistrement, actualisation ou non de page...
Lazer Posté(e) le 1 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2014 Essaye le réveil du module, puis ensuite redémarre le navigateur.
Orups Posté(e) le 1 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2014 Cool ça marche... ffffffffffff... c'est capricieux. Merci beaucoup
Orups Posté(e) le 1 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2014 J'ai encore un souci avec un DBS05. Je n'ai pas tous les paramètres et pas le texte des paramètres... UNe idée ?
Nico Posté(e) le 1 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2014 Les textes peuvent manquer oui. Maintenant s'il manque trop de paramètre, peut inclusion qui s'est mal faite, désinclure puis réinclure. Pour les FGMS, c'est normal en V3.59. Il faut modifier, sauvegarder, et ensuite lancer le réveil du module. Si tu reviens avant le réveil sur la page de conf, cela affichera n'importe quoi souvent et surtout les autres modifications que tu feras ne seront pas prise en compte.
adrien92 Posté(e) le 1 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2014 J'ai eu le même problème il y a quelques jours mais maintenant tout est dans l'ordre. Il faut bien penser àfaire le réveil.