Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

L'idée est d'avoir la flexibilité été/hiver, jour/nuit et aussi de varier le temps de filtration en fonction de la température tout en minimisant les scènes.

 

Une varibale globale qui prend les valeurs ETE ou HIVER.

Une variable globale de température qui prend les valeurs 1 (defaut) ou 2 (temp_eau > 28°)

 

une première scène de démarrage à  heure fixe

 

heure = 1h    /* Nuit

OU

heure = 14h   /* Jour

ALORS

Pompe = ON

 

Test de la température la journée. Celle ci étant variable en fonction du soleil, il me semble judicieux de tester sur un intervalle de temps.

 

De 14h à  17h toutes les 15mn

ET

temp_eau > 28

ALORS

Temp = 2

 

Arret de la filtration:

 

Saison = HIVER

ET

heure = 6h

OU

saison = HIVER

ET

heure = 16h

OU

Saison = ETE

ET

heure = 4h

OU

Saison = ETE

ET

Temp = 1

ET

heure = 19h

OU

Saison = ETE

ET

Temp = 2

ET

heure = 21h

ALORS

Pompe = OFF

ET

Temp = 1     /* Ne pas oublier de remettre la valeur par défaut

 

Les heures sont à  titre indicatif.

 

Ma pompe n'étant pas encore reliée à  la box, je n'ai pas encore testé, mais je ne vois pas pourquoi a ne marcherai pas. :D

Posté(e)

Berale24, je me pose des questions par rapport au traitement des AND et des OR.

Comment analyse-t-il tout cela ? Ou met-il les parenthèses, comment regroupe-t-il les conditions ?

Posté(e)

 

Arret de la filtration:

 

(Saison = HIVER

ET

heure = 6h)

OU

(saison = HIVER

ET

heure = 16h)

OU

(Saison = ETE

ET

heure = 4h)

OU

(Saison = ETE

ET

Temp = 1

ET

heure = 19h)

OU

(Saison = ETE

ET

Temp = 2

ET

heure = 21h)

ALORS

Pompe = OFF

ET

Temp = 1     /* Ne pas oublier de remettre la valeur par défaut

 

 

Testé avec succès voir ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2283-simulation-de-pr%C3%A9sence/

  • Upvote 1
×
×