bonjour, après l’arrêt électrique de ma HCL, un module volet ne répond plus. Il est présent mais totalement inopérant.

j'ai essayé de le supprimer sans résultat.

 

avez vous une idée ?

 

 

Posté(e)

pour ceux  que ça intéresse, voici la manip que j'ai trouvé pour que cela fonctionne à  nouveau

 

HCL en mode exclusion,

exclusion du module par S1 sur l'interrupteur.

 

Résultat : rien n'est exclu, mais le module re fonctionne à  nouveau .

 

bizarrre.....bizarre......

Posté(e)

Le module était en erreur et l'exclusion a supprimé les erreurs au niveau du contrôleur. Si tu fais une deuxième exclusion la le module va être définitivement supprimé. Logiquement y aurais dû avoir un message dans la petite fenêtre du haut " module en erreur blah ...."

Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk

Posté(e)

Merci pour la précision.

Je ne savais pas pour les erreurs.

 

Mais il ne me semble pas avoir vu les messages d'erreurs.

Il y une log que l'on pourrait consulter via putty par exemple ? ou peut-on faire la manip sans etre obligé d'exclure ???

×
×