Did Posté(e) le 11 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2014 Exactement. Voici ce qui est mis en place dans mon GEA pour les volets (juste ceux de l'étage, le bas est en volet battant pas électrique). -- Volets roulants étage GEA.add({"Value+", 67, 25}, 3*60, "", {{"Time", "10:57", "Sunset<18:58"}, {"DST"}, {"Value", 112, 20},{"Value", 113, 20},{"Value", 114, 20},{"Value", 115, 20}}) -- Fermer à 80% Volets étage si température < 25° en été GEA.add({"Global", "", ""}, 60, "", {{"Value", 112, 100},{"Value", 113, 100},{"Value", 114, 100},{"Value", 115, 100},{"Time", "18:59", "19:00"}, {"DST"}}) -- Ouvrir Volets étage à 19h00 en été GEA.add({"Global", "", ""}, 15*60, "", {{"Value", 112, 0},{"Value", 113, 0},{"Value", 114, 0},{"Value", 115, 0},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- Fermer Volets étage au coucher + 15min Attention aux volets roulants de baies vitrées pour le rez-de-chaussée, histoire de ne pas dormir à la belle étoile.
Rocketlud Posté(e) le 11 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2014 Nickel, je vais regarder ça merci Did
Messages recommandés